AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • 主页
  • 系统&网络
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • 主页
  • 系统&网络
    • 最新
    • 热门
    • 标签
  • Ubuntu
    • 最新
    • 热门
    • 标签
  • Unix
    • 最新
    • 标签
  • DBA
    • 最新
    • 标签
  • Computer
    • 最新
    • 标签
  • Coding
    • 最新
    • 标签
主页 / server / 问题 / 25985
Accepted

        Richard West
Richard West
Asked: 2009-06-16 08:10:26 +0800 CST2009-06-16 08:10:26 +0800 CST 2009-06-16 08:10:26 +0800 CST

是否使用理线臂

  • 772

我想就您是否使用电缆管理臂的经验展开讨论。

确保您有足够的电缆松弛以能够将正在运行的服务器从机架中拉出而不必担心意外拔掉电缆似乎是一个好主意,但是这真的完成了多少次?

如果我需要进入内部,我似乎仍在拆下一台机器进行维护,所以我不确定它的好处。

在我看来,电缆管理臂也限制了从服务器和整个机架流出的气流。

我想了解一下其他人在使用或不使用电缆管理臂的情况下所做的事情。

cable-management
  • 18 18 个回答
  • 11917 Views

18 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    MathewC
    2009-06-16T08:28:06+08:002009-06-16T08:28:06+08:00

    来自虚拟主机环境。我们处理了数百台服务器,其中一些总是根据合同变化而移动。

    我不在乎它们,而是更喜欢魔术贴。

    IMO,如果您要从机架中拉出服务器以在机箱内执行某些操作,则它应该关闭。热插拔驱动器都可以从前面访问。

    这是我不需要塞进机架后面的另一件事。

    它增加了安装时间和删除时间。

    这使得匆忙更换坏电缆变得更加困难。

    它阻止了对插孔附近电缆上的标签的访问。

    如果说我想将服务器和电缆移到更高处并缩短它们,这使得移动服务器和电缆变得很困难。

    它增加了我们可能遇到的任何热量问题。

    • 23
  2. Brent Ozar
    2009-06-16T08:16:43+08:002009-06-16T08:16:43+08:00

    问题是这句话中多了一个词:

    确保您有足够的电缆松弛以能够将正在运行的服务器从机架中拉出而不必担心意外拔掉电缆似乎是一个好主意,但是这真的完成了多少次?

    从句子中去掉“running”这个词,你就会看到光明。电缆管理臂可以更轻松地对服务器进行任何维护,而不仅仅是在运行时。需要将其打开以添加更多内存、HBA 或网卡?完毕。停电时间更短。

    如果您要追求五个九,那么在停电期间您可以节省的每一秒都是至关重要的。拔掉三根或四根网线似乎并不费时,但请注意当您不小心将错误的网卡插入端口时会发生什么。维护时间猛增。

    • 15
  3. tomjedrz
    2009-06-16T09:11:19+08:002009-06-16T09:11:19+08:00

    我更喜欢使用电缆管理臂,但我可以看到争论的另一面。我发现一个整洁的架子在危机情况下更容易处理,因为更容易知道什么在哪里。

    原因专业版

    • 大大降低了在机架中处理其他物品时意外断开连接的可能性。这对我来说很重要..当您调试服务器 A 的问题并意外敲掉服务器 B 的电源线时,这很糟糕。

    • 整洁/清洁 - 有手臂的机架看起来更好,没有手臂就更难保持机架整洁。

    • 进行维护时无需断开(并重新连接)。即使维护是离线完成的,也不必触摸连接使其更容易。

    原因 CON

    • 气流/冷却 - 手臂可以减少气流,特别是在密集的机架中。

    • 难以更换电缆 - 我认为这被夸大了。在危机中更换电缆时,您可以跳过电缆管理,将两端都插入,并在事情稳定下来时让它变得漂亮。

    • 更多活动部件 - 可以夹住手指、抓住东西等。

    • 10
  4. Matt Simmons
    2009-06-16T08:16:30+08:002009-06-16T08:16:30+08:00

    我不。我的论点是它们阻碍了气流,并且有更好的第 3 方电缆管理解决方案可以完成同样的事情。

    当我在 0 根手指上添加或删除硬件时,我可以计算出我想让服务器开机的次数,这是他们唯一的^H^H^H^H主要目的。

    编辑

    我承认,他们可以更快地将硬件从机架中拉出,但在我看来,这不值得麻烦和热量。

    • 9
  5. Karl Katzke
    2009-08-11T09:23:01+08:002009-08-11T09:23:01+08:00

    我继承了一个没有电缆管理臂的环境,我们一直在慢慢设法安装它们。

    上面引用了以前的管理员不购买/使用它们的原因:您不会拆开实时服务器,它们会干扰气流,您应该尝试减少机架中的电缆数量,而不是增加它来处理全跨度。

    当您多年维护异构服务器机房而不是一次安装整个服务器机架时,就会出现问题。我们有三个服务器制造商,通常每个生产 2-3 代。我们每三个月添加或删除机器。

    • 我们的设备不断进出。
    • 我们没有机会将东西用拉链系在系带杆上——我们没有足够的空间给它们放弃 1-2 U,而且我们不想“分层”东西,因为我们会总是最终从底层挖出最旧的电缆。
    • 我们不会选择或专注于一个供应商,因为我在一所获得资助(有时来自硬件制造商)的大学工作,并且依赖于公开招标流程进行大宗采购。
    • 我们为每台服务器设置了三到四个 Cat5 跨度——通常一个用于内部网络,一个用于公共网络,一个用于 KVM,一个用于 ILO 管理端口。
    • 一些服务器还连接到光纤(我们在一个小导管内运行光纤以防止其被夹住),而其他服务器则有额外的 2-4 根 cat5 电缆连接到组合网络接口。
    • 然后每台服务器有两个电源。

    我希望看到任何人制作一个干净的服务器机柜,并在每台服务器上运行那么多电缆,除非他们使用某种电缆管理臂。

    在“匆忙”的环境中,我们能够在不先走到后面的情况下将服务器拉出来。我们知道哪些电缆因其颜色而被插入或拔出。

    不使用电缆管理臂的原因有很多,但是当您在典型的商业环境而不是工程环境中工作时,它们真的很值得。

    • 5
  6. Aaron Weiker
    2009-06-16T08:15:54+08:002009-06-16T08:15:54+08:00

    我喜欢理线臂有两个原因

    1. 看起来更干净
    2. 减少电缆上的压力,如果您有任何光纤,这一点尤其重要
    • 3
  7. Greg Meehan
    2009-06-16T08:22:14+08:002009-06-16T08:22:14+08:00

    我,一个,绝对,肯定不使用电缆臂,用于这些特定目的:

    • 除非您按订单/合身剪裁光纤或 cat5,否则您将剩下松弛。我经常看到,那种松懈(无论管理得多么好或绑得多么好)被那些小角落和缝隙夹住了。在 HBA 上使用双光纤通道时,如果您不小心在其中捕获了一个通道,您将不会知道直到路径故障转移或在预防性维护运行期间手动测试故障转移。

    • 使气流受到影响,是的。对气流非常不利。在人口密集的机架中,这可能会使服务器上的热敏电阻跳闸。

    • 最后是个人原因;伙计,不管我多么小心,我的指尖总是卡在那里。:)

    • 3
  8. sysadmin1138
    2009-06-16T08:19:04+08:002009-06-16T08:19:04+08:00

    五年前,在多核 CPU 普及到数据中心之前,管理部门非常适合确保服务器可以从机架中拉出进行维护。我有一些服务器必须被拉出,并且它们的电缆没有足够的松弛度才能被拉出。这需要在我将其拉出足够远以打开机箱之前完全脱掉后面的服务器。管理臂确保服务器安装人员(嗯,我)允许足够的松弛电缆以允许拉出服务器,并以不会妨碍彼此的方式组织电缆。

    然后是多核和我们的 ESX 集群。这些较新的服务器(全部为 8 核)的热量输出使得管理臂实际上阻碍了气流。如果我们的机架后部有空间,我会投资安装风扇门以帮助排出热空气。事实上,我正在使用屋顶安装的机架风扇来散热。因此,我们的 ESX 服务器位于机架的顶部 14U 中是一件好事。如果我们在没有管理臂的情况下安装电缆,并且在需要拔出服务器时只脱掉服务器的衣服,气流会明显更清洁。

    我们已经学会了每三个单元包含一个空机架单元以允许空气流动的艰难方法。

    • 2
  9. TechGuyTJ
    2009-06-16T12:07:26+08:002009-06-16T12:07:26+08:00

    电缆管理武器是魔鬼。我继承了一个拥有它们的环境,并且出于两个原因不得不将它们拉下来。

    • 空气流量/温度
    • 可管理性

    电缆管理可以在没有手臂的情况下进行控制。我维护我的 DC 的一种方法是使用cableorganizer.com的Lacer Bars这些条允许我为我的电缆建立松弛并用 Velcro 系紧它们。

    我也相信将我的网络电缆剪短。是的,这需要时间,但如果您不想要任何多余的,那么您必须将电缆剪短。我是一个电缆纳粹,电缆武器只有面包隐藏的乱七八糟的东西。我的系统有额外的预切割和端接电缆,这些电缆对我的环境至关重要。我这样做是为了不必花时间制作电缆,我可以按照旧电缆的路径完成它。

    解决电缆的拔出和插入问题,我标记了每根电缆。这包括两端。归根结底,您知道您手中的电缆是用于服务器 A 的,这是非常值得的,因为它说的是服务器 A。只有在尝试插入和拔出电缆时,手臂才会妨碍,因为根据我的经验,当您将服务器拉出时,您无法拔下它们。

    最后,当我拉下手臂时,我的机架温度显着下降。手臂,尤其是 1U 的手臂,充满了电缆,空气无处可去。这只会将空气推回机架中,并使服务器更加努力地工作。

    我认为这里的帖子暗示保持我们的机架整洁和易于管理是一项艰苦的工作。当我们使用的系统只会让我们慢下来时,它就会成为一个痛点,进而浪费我们的时间。因此,您必须找到一个适合您和您的团队并且不偏离它的系统。要使任何系统运行,您必须运行该系统。

    我希望这是有道理的。

    • 2
  10. Antoine Benkemoun
    2009-06-16T08:15:43+08:002009-06-16T08:15:43+08:00

    电缆管理具有避免随机停机的巨大优势,因为人们不小心拉动了电缆。这些事故真的很愚蠢,但它确实发生在我们中最优秀的人身上。电缆管理可以极大地避免这种情况。

    它允许更快速地从机架中移除服务器。它使您能够非常快速地为服务器提供服务。它可以让您的机架看起来不错。

    对于气流,我认为没有真正的区别......

    • 2

相关问题

  • 电缆管理臂中的光纤

  • 如何清理电缆的意大利面怪物?

  • 电缆管理政策

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    从 IP 地址解析主机名

    • 8 个回答
  • Marko Smith

    如何按大小对 du -h 输出进行排序

    • 30 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    Windows 中执行反向 DNS 查找的命令行实用程序是什么?

    • 14 个回答
  • Marko Smith

    如何检查 Windows 机器上的端口是否被阻塞?

    • 4 个回答
  • Marko Smith

    我应该打开哪个端口以允许远程桌面?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    MikeN 在 Nginx 中,如何在维护子域的同时将所有 http 请求重写为 https? 2009-09-22 06:04:43 +0800 CST
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    0x89 bash中的双方括号和单方括号有什么区别? 2009-08-10 13:11:51 +0800 CST
  • Martin Hope
    kch 如何更改我的私钥密码? 2009-08-06 21:37:57 +0800 CST
  • Martin Hope
    Kyle Brandt IPv4 子网如何工作? 2009-08-05 06:05:31 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve