Josh Asked: 2009-06-10 17:58:20 +0800 CST2009-06-10 17:58:20 +0800 CST 2009-06-10 17:58:20 +0800 CST 我需要某种电源调节器或 UPS 吗? 772 在我的一个盒子里,我的电源和网卡在夜间休眠时都死了 - 为什么? 并且:我必须做些什么来安抚电神,以免我失去更多的硬件? 在我的家里,我有......五台处于不同使用状态的电脑(每月到连续),我已经失去了所有这些电脑的电源,包括笔记本电脑,通常是成块的(几个组件大约在同一时间)。这些损失还包括其他零碎物品,包括硬盘驱动器。 我需要某种电源调节器吗?那些带电涌保护的电源板,那只是一个营销谎言,对吧?而且便宜的UPS不会过滤任何电力,是吗?那我该怎么办,花大价钱? hardware power-supply-unit electrical-power 10 个回答 Voted codebunny 2009-06-10T18:22:02+08:002009-06-10T18:22:02+08:00 我在一个功率可变且每天断电的地区,像你一样失去了很多装备。我添加了一个 2u APC 机架式 UPS,一个大东西,几乎所有东西都放在上面。它非常成功。即使我看不到其他电源波动的迹象,UPS 也会整天开关。没有更多的硬件损失。所以我去买了更多这样的大型 UPS,把我所有的立体声设备放在一个上,其他电子集群放在另一个上。我的装备的损坏停止了。 我没有购买全新的 APC UPS,我等到他们有销售后才购买翻新的设备。从而降低了成本。 底线 - 我认为你需要一些东西来平滑你的电力。我不认为这是营销谎言,但我认为您需要的不仅仅是可用的消费者版本的 UPS。 David Mackintosh 2009-06-10T19:05:21+08:002009-06-10T19:05:21+08:00 我的经验: 廉价的“浪涌抑制器”电源棒:没用。 昂贵的“浪涌抑制器”powerbars:不是很没用。它们可以防止短暂的低峰值,但对骤降、断电或停电无能为力。 廉价 UPS(即 APC Back-UPS):假设您没有给它们施加太多负载并且它们运行的环境是合理(电气)清洁的,这是合理的。我将它们用于家里的工作站,无论是否需要,他们每两年都会获得新电池,他们总是这样做。我不会将服务器或关键任务设备放在这样的 UPS 上。 中档UPS(即APC Smart-UPS):足够的入门级服务器保护。问题是您要么过度购买 UPS(即为一台 Web 服务器供电的 Smart-UPS 3000),要么最终购买的计算机数量远远超过 Smart-UPS 可以合理驱动的数量(即:同一台 Smart-UPS 3000 为一台网络服务器供电) NetApp 760,带有 8 个完全填充的 DS-7 盘架)。管理(snmp,加上某种形式的软件来处理负载)是强制性的。电池寿命管理是强制性的。 在那之后,天空是极限,但你最终将不得不安装特殊的电路来为它们供电。处理它们的软件价格也是天文数字。 我总是向客户抱怨他们受到的保护不足,因为他们几乎总是如此。当他们对成本犹豫不决时,我问他们,如果“目前没有得到充分保护的东西”失败,企业的成本是多少。 在家里,我目前只有一台工作站——多亏了 VMware,只需要一台——而且它有自己的 BackUPS-750。其余的“网络设备”(一个 Linksys 无线路由器和一个电缆调制解调器)使用一台旧的 Belkin 500Va UPS,目前需要更换电池。 所以,底线: 是的,买个UPS。即使是入门级的也比你目前没有的要好。 如果您没有运行特定的计算机,除非您需要某种形式的 LAN 唤醒,否则请将其与电源物理断开。 Martin M. 2009-06-10T18:20:09+08:002009-06-10T18:20:09+08:00 在正常情况下,UPS 应保护您免受电网中的尖峰影响。 理想情况下,UPS 的电源与它提供给您的 PC 的电源断开连接,这样它就可以解决大部分问题。我依稀记得某些情况下 UPS 也无济于事,但我很确定其他人可以给出技术上更正确的答案,因此这只是一个社区 wiki。 Eddie 2009-06-10T18:36:01+08:002009-06-10T18:36:01+08:00 是的。电源波动、骤降等对计算机设备不利。这不仅仅是营销炒作,尽管它在很大程度上取决于您从电力公司获得的电力质量。它还取决于哪些其他类型的设备与您的计算机共享电路,以及它们产生的电噪声类型。 到目前为止,我还没有因为电源相关的原因丢失连接到 UPS 的计算机的任何组件。(我确实丢失了一台连接到 UPS 的计算机,但电源风扇停止旋转并且开销非常严重。这不是因为电!) 这些年来,我在没有连接到 UPS 的计算机上失去了几个电源——到目前为止没有什么更严重的,而且在任何明显的原因(如雷暴)之后都没有。 Matt Simmons 2009-06-10T18:50:32+08:002009-06-10T18:50:32+08:00 我不知道你的设备为什么会死机,但我可以告诉你,UPS 已经多次挽救了我的业务连续性。 我不知道有多少台服务器(或它们有多大),但一个通用 APC 1500 塔可能足以满足您的需求,除非您运行一个机架设备。 它还具有电压灵敏度设置。这对我很有用,因为它连接到发电机,并且在不降低灵敏度的情况下,发电机无法输出足够正常的信号供 UPS 应对。 如果您希望设备启动(或至少正常关闭电源),则需要备用电池 carlito 2009-06-10T19:47:00+08:002009-06-10T19:47:00+08:00 对对对。但是我不知道该买什么,因为电源是个复杂的东西,低端设备的厂商只是撒谎,高端设备的厂商没有给出足够的解释。 您想滤除由雷击和电网正常波动引起的电压尖峰。也许这是两个需要解决的不同问题。无论采用何种解决方案,世界上某些地区都会经常发生雷击。拥有保险可能还不够,如果您想继续经营下去,您可能需要真正的保护。我不知道如何防范附近的雷击,但我知道它们在世界某些地区很常见,不容忽视。在坦帕湾地区,企业经常被附近的雷击摧毁。 您要清理电力公司提供的波形。我不知道这有多重要,但这不是你可以完全忽视的事情。 您需要处理非常短的功率尖峰和功率下降。与停电和雷击相比,灾难性较小,但可能非常普遍。在清理波形和防止浪涌和停电之间存在连续性。我怀疑,如果提供更清洁的电源,电源将持续使用,并且随机崩溃的频率将降低。我怀疑大多数 UPS 不能防止丑陋的波形。这是猜测和猜测。但是,如果示波器让我感到恶心,它可能会损坏您的电源。 您需要处理短暂(不到 10 分钟)的断电。它发生了。这很常见。这是通过人们通常所说的 UPS 来处理的。我无法说明 UPS 是否也提供我所说的其他功能。 您需要处理多天的停电。即使在广泛的紧急情况下也能提供保证的柴油发电机和燃料合同。 您需要考虑您的业务需求是否需要从 UPS 自动转移到发电机。它出奇的便宜。对于许多企业来说,一次活动就可以支付成本。 请记住,UPS 总是会产生火灾风险。它是大量储存的能量。 Logan 2009-06-10T19:40:49+08:002009-06-10T19:40:49+08:00 还值得注意的是,为您的计算机购买高端电源是个好主意。虽然以 20 美元 off newegg 的价格购买低端“500 WATT SUPER MAX AWESOME SUPPLY”很诱人,但购买更昂贵的东西将为您带来更好的电容器和二极管,并有助于防止此类问题。它们不会让您免于在像 UPS 这样的停电期间关闭计算机,但它们更有可能受到打击,而不是将其传递给主板或硬盘驱动器。 我记得当我第一次购买带有 PCI-express 的新主板时,我没有那些疯狂的 24 针 ATX 电源。我出去买了一个便宜的,只是在机器运行时将一个 12v +/- 连接器连接到电源,看看它实际上是 10.5 伏。拿回来了。电脑店拒绝收回它,因为它“没有坏”。如果它在低负载下以 10.5 伏的电压运行,如果我的 DVD-ROM 旋转,硬盘驱动器旋转,视频卡消耗 100 瓦,我会受到轻微的断电,会发生什么?或者,如果我激增并且其中的廉价上限不能受到小打击? 如果您觉得特别便宜,您可以以非常便宜的价格买到带有劣质电池的二手 UPS(我想我曾经在跳蚤市场以 5 美元的价格买到了一个)。去沃尔玛买一个摩托车电池。多田,现在你有一个带有全新电池的 UPS,价格不到 1/4。 LDC 2009-08-28T03:35:54+08:002009-08-28T03:35:54+08:00 我们一直在用 Optiplex 760 处理这个问题,现在戴尔说 960 也有这个问题。他们给了我们一份相当昂贵的 UPS 清单(>300 美元),它们都可以产生纯正弦波功率。UPS 很好,我们尝试了除 PC 本身之外的所有设备。一旦断电一秒钟或波动,Optiplex 就会死机。它不是 UPS 或瓦特数量,而是 UPS 在使用电池时输出的“修正正弦波”功率。 请参阅http://en.community.dell.com/forums/t/19262542.aspx kmarsh 2009-08-28T04:44:17+08:002009-08-28T04:44:17+08:00 在我的一个盒子里,我的电源和网卡在夜间休眠时都死了 - 为什么? 两者的自发故障都指向 A/C 电源和网络线路上的静电或闪电,或者电源完全故障,这影响了计算机的一个始终开启的电路。即使系统关闭,您是否注意到某些以太网 LED 闪烁? 并且:我必须做些什么来安抚电神,以免我失去更多的硬件? 您需要 UPS 上的基本系统。 您还需要一个好的电源滤波避雷浪涌抑制器,例如 Tripp Lite Isobar 或 Brick Wall。 您需要消除任何 2 对 3 插脚 110V 适配器。 如果您的网络交换机或路由器有金属接地片,请使用它。通过电线将其连接到 3 爪插座板的中心螺钉。 您需要具有 OCP、过流保护的电源。它们在短路时关闭而不是死亡。(并非所有标记为 OCP 的廉价电源实际上都有 OCP。我有证据)。 在我的家里,我有......五台处于不同使用状态的电脑(每月到连续),我已经失去了所有这些电脑的电源,包括笔记本电脑,通常是成块的(几个组件大约在同一时间)。这些损失还包括其他零碎物品,包括硬盘驱动器。 我可以联系起来。在工作中,我看到了无数的电力事故,因为我们靠近一个相当大且粗心的制造商,电力需求很大,而且当地电网脆弱。我们经常遇到断电、中断、电压骤降、谐波、电压波动和电源频率变化。在外面的某个地方,我们的一些 120V 电路中有一条 660V 线路穿过,导致罕见但名副其实的浪涌或过压(又名浪涌)。 您所遭受的可能是组件质量差和功率差的组合。电源调节可以降低劣质组件的故障率。 我需要某种电源调节器吗?那些带电涌保护的电源板,那只是一个营销谎言,对吧? 有些是一个很大的营销谎言,有些则不是。网上有一些疯子,真实地球的崇拜者,他们坚持认为除非它是一个全屋到地球的破坏者,否则任何事情都不会起作用。他们错了。在我列出的所有电源问题中,全屋断路器只能防止过电压,但好的电涌保护器可以防止除了持续中断之外的所有问题。一个好的UPS将保护一切。当 660V 线路穿过我们的 120V 电路时,所有没有在电源板上通电的东西都死了。即使是最便宜的电源板上的所有东西都幸存下来,除了电源板。优质的电源板将防止更微妙的电压变化。 而且便宜的UPS不会过滤任何电力,是吗?那我该怎么办,花大价钱? 一个好的现代 UPS 具有升压和降压能力,这意味着,它不会在出现轻微电源问题时切换到电池,它只会解决问题。您可能需要多付一点钱才能获得此功能,但(例如)我们最近的所有 1500VA UPS 系统都具有此功能。一旦达到一定尺寸的 UPS(600-700VA),您就更有可能将其默认包含在内。 选择 UPS 时,不要将 VA 等同于瓦特。350VA UPS 无法支持 350W 的功率消耗。 IT Bob 2016-02-04T14:00:08+08:002016-02-04T14:00:08+08:00 使用隔离变压器进行电源调节是保护硬件免受交流线路噪声、尖峰、浪涌、瞬变等影响的唯一可靠方法。如果您有一个用于备用电池的 APC UPS,那么您就没有足够的电源调节。您应该为 APC UPS 添加一个基于变压器的电源调节器以实现全面保护。 最好的是 ONEAC/POWERVAR,我们用它来消除软故障(错误消息、锁定等)和硬故障(电路板和电源故障)。是的,更贵,但与我们业务的停机成本相比,他们在几个月内就收回了成本! 这是他们的一些产品的链接: http ://www.gryphon-inc.net/#!powervar-power-conditioners/pj5r3
我在一个功率可变且每天断电的地区,像你一样失去了很多装备。在正常情况下,UPS 应保护您免受电网中的尖峰影响。
这些年来,我在没有连接到 UPS 的计算机上失去了几个电源——到目前为止没有什么更严重的,而且在任何明显的原因(如雷暴)之后都没有。
我不知道你的设备为什么会死机,但我可以告诉你,UPS 已经多次挽救了我的业务连续性。
我不知道有多少台服务器(或它们有多大),但一个通用 APC 1500 塔可能足以满足您的需求,除非您运行一个机架设备。
它还具有电压灵敏度设置。这对我很有用,因为它连接到发电机,并且在不降低灵敏度的情况下,发电机无法输出足够正常的信号供 UPS 应对。
如果您希望设备启动(或至少正常关闭电源),则需要备用电池
对对对。还值得注意的是,为您的计算机购买高端电源是个好主意。如果它在低负载下以 10.5 伏的电压运行,如果我的 DVD-ROM 旋转,硬盘驱动器旋转,视频卡消耗 100 瓦,我会受到轻微的断电,会发生什么?或者,如果我激增并且其中的廉价上限不能受到小打击?
如果您觉得特别便宜,您可以以非常便宜的价格买到带有劣质电池的二手 UPS(我想我曾经在跳蚤市场以 5 美元的价格买到了一个)。去沃尔玛买一个摩托车电池。多田,现在你有一个带有全新电池的 UPS,价格不到 1/4。
我们一直在用 Optiplex 760 处理这个问题,现在戴尔说 960 也有这个问题。他们给了我们一份相当昂贵的 UPS 清单(>300 美元),它们都可以产生纯正弦波功率。UPS 很好,我们尝试了除 PC 本身之外的所有设备。一旦断电一秒钟或波动,Optiplex 就会死机。它不是 UPS 或瓦特数量,而是 UPS 在使用电池时输出的“修正正弦波”功率。
请参阅http://en.community.dell.com/forums/t/19262542.aspx
在我的一个盒子里,我的电源和网卡在夜间休眠时都死了 - 为什么?
两者的自发故障都指向 A/C 电源和网络线路上的静电或闪电,或者电源完全故障,这影响了计算机的一个始终开启的电路。即使系统关闭,您是否注意到某些以太网 LED 闪烁?
并且:我必须做些什么来安抚电神,以免我失去更多的硬件?
您需要 UPS 上的基本系统。
我需要某种电源调节器吗?那些带电涌保护的电源板,那只是一个营销谎言,对吧?
有些是一个很大的营销谎言,有些则不是。而且便宜的UPS不会过滤任何电力,是吗?那我该怎么办,花大价钱?
一个好的现代 UPS 具有升压和降压能力,这意味着,它不会在出现轻微电源问题时切换到电池,它只会解决问题。您可能需要多付一点钱才能获得此功能,但(例如)我们最近的所有 1500VA UPS 系统都具有此功能。一旦达到一定尺寸的 UPS(600-700VA),您就更有可能将其默认包含在内。
选择 UPS 时,不要将 VA 等同于瓦特。350VA UPS 无法支持 350W 的功率消耗。
使用隔离变压器进行电源调节是保护硬件免受交流线路噪声、尖峰、浪涌、瞬变等影响的唯一可靠方法。如果您有一个用于备用电池的 APC UPS,那么您就没有足够的电源调节。您应该为 APC UPS 添加一个基于变压器的电源调节器以实现全面保护。
最好的是 ONEAC/POWERVAR,我们用它来消除软故障(错误消息、锁定等)和硬故障(电路板和电源故障)。是的,更贵,但与我们业务的停机成本相比,他们在几个月内就收回了成本!
这是他们的一些产品的链接: http ://www.gryphon-inc.net/#!powervar-power-conditioners/pj5r3