每年夏天,由于室外温度和高负荷,我们不得不关闭一些设备。空调跟不上。当我们循环使用新设备并循环出旧设备时,很高兴知道我们是否正在使我们的冷却问题变得更好或更糟。更好的是,我希望能够粗略估计我们在高负载下支持我们的设备所需的冷却量。
是否有任何经验法则或计算来确定需要多少冷却能力?
每年夏天,由于室外温度和高负荷,我们不得不关闭一些设备。空调跟不上。当我们循环使用新设备并循环出旧设备时,很高兴知道我们是否正在使我们的冷却问题变得更好或更糟。更好的是,我希望能够粗略估计我们在高负载下支持我们的设备所需的冷却量。
是否有任何经验法则或计算来确定需要多少冷却能力?
计算机房/CRAC/HVAC 冷却通常以“吨”为单位(例如,我公司的数据中心有 15、20 和 30 吨冷却单元,具体取决于房间设计)。一般的经验法则是:
瓦数写在电源的背面(以及服务器的技术规格中)。从瓦特到 BTU 的公式是:
因此,假设您有一个 500 瓦的 PSU,其容量估计为 80%。你需要:
好的,现在假设您有一个数据中心,其中包含 400 台使用相同 PSU 的相同服务器:
这都是餐巾纸的背面,但是要为这些东西制定硬性规定非常困难。这都是“大量的冷却”,但是您如何安排机器也会对此产生很大影响。热/冷排设计帮助很多。如果你真的超负荷了,前门有管道工作并且后面有热真空的特殊机柜真的可以把更多的热量塞进一个区域。
这将使您至少了解在为服务器机房挑选 HVAC 装置时要寻找什么:
http://lavrik.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=2