任何曾经使用过服务器甚至小型 LAN 环境的人都知道(或应该知道)事情会变得多么混乱。电缆、路由器、集线器、服务器等。
所有东西都爬到了不该去的地方,祝你好运,当 John 在一楼工作而你需要检查它的服务器在三楼时,它会阻止 John 的 PC 连接到 Intranet 的其余部分。
所以,对于在这样的环境中工作的每个人:你如何保持它的清洁?干净的环境至少意味着效率的一些提高,那么你有什么技巧呢?什么是绝对的注意事项,为什么?
或者你喜欢意大利面吗?
嗯,这很恶心 - 但感谢您发布了一张价值千言万语的图片。8)
标记每根电缆的两端。
电缆应该清楚地显示每一端的去向,并且您应该尽可能具体。
例如,我们数据中心的标签如下所示:
电缆的两端都贴有相同的标签,因此无论您查看哪一端,您都知道终点在哪里。
通过这个简单的过程,即使是一堆乱七八糟的意大利面条电缆也可以轻松处理。意大利面条电缆的最大问题是当您被迫手动追踪电缆到其端点时。
但是,我确实建议进行电缆管理以避免物理混乱:-)
铺设水平电缆时使用魔术贴扎带。
这很明显,但使用机架式服务器和 KVM 切换器。
进行设置,使您的电缆尽可能短。如果您可以在机架中的每个配线架之间留出 1U 的空间,那么这是放置开关的好地方,这意味着您可以使用四分之一米长而没有任何拖尾,也不需要电缆管理(您不需要)不需要管理不存在的东西)。
如果可能的话,把东西分成不同的架子。如果不是,至少安排它们,例如,一楼的所有交换机在物理上位于一起。
完全退役的旧装备!如果一个交换机死了,不要把它留在机架上,而是在任何有空间的地方放一个新的——把它拖出来。
在机器的正面和背面贴上标签
刀片有帮助。
几乎所有你能做的事情都已经提到过了。这一切都归结为有条不紊和严格。必须在凌晨 2 点手动追踪电缆,只配备一个瓷砖升降机和一个手电筒,这根本不好玩。
一个补充是确保每个机柜门都可以关闭,即没有将设备连接在一起绕过结构化布线的工作。如果一个被允许,那么其他人就会跟随,最终你会陷入混乱。在进行任何更改之前,请确保您可以使用结构化布线来实现它。如果没有,您需要正确地重新规划它,释放死端口等。如果没有,您最终会在一排正在做重要事情的驾驶室顶部夹住一根 20m 的电缆。
我主要在创业环境中工作。我现在的组织是一家初创公司,以前的商业模式是咨询初创公司。组织的最大关键是将数据中心运营外包给 Rackspace 和 Servepath 等专门的托管公司,并使用 Amazon EC2 和 KVM 等云和虚拟化技术。
我已经有将近一年的时间不用跟踪电缆了,查找系统只需查看主服务器,该服务器跟踪所有检查其配置的节点。
这比以前我们的服务器位于托管中心的位置要好得多,但是我们必须对所有东西进行物理管理(尽管尽了最大的努力和适当的标签,但这会导致电缆混乱)。