Mindflux Asked: 2010-04-14 10:36:48 +0800 CST2010-04-14 10:36:48 +0800 CST 2010-04-14 10:36:48 +0800 CST PDU说用“螺纹制造螺钉”将机架接地..这是不可能的吗? 772 我正在尝试使用“螺纹制造螺钉”将我的戴尔 PDU 接地到机架上,但是机架上的金属非常坚硬。这甚至是必需的吗?随附的螺钉甚至看起来都不是“螺纹制造”或“自攻”。 datacenter electrical-power rack power-distribution-unit 1 个回答 Voted Best Answer voretaq7 2010-04-14T10:43:48+08:002010-04-14T10:43:48+08:00 从未听说过“螺纹制造螺钉”程序(这并不是说它不存在,但我从未见过)。大多数机架上都有一个接地片 - 只需将 PDU 的机架接地线用螺栓固定到该接地线上即可(作为奖励,接地片通常与机架的所有金属位相连,因此可以保证接地所有应该接地的东西)。 至于是否需要接地,这当然是一个好主意(如果出现灾难性问题并且主电源以某种方式与机架导轨短路,这给它提供了比“通过数据中心技术人员的身体”更好的接地路径)。必要可能会根据当地法规而有所不同,但我绝对会推荐它。
从未听说过“螺纹制造螺钉”程序(这并不是说它不存在,但我从未见过)。
