我需要在我的接线柜中添加一个 24 端口交换机。在(遥远的)过去,我通常只是将交换机的每个端口打孔到墙上的一个 110 块(使用手工制作的电缆),然后在该块和每个工作站运行的 110 块之间交叉连接。
为了节省时间,我正在考虑购买 12 根预制的引入电缆,将它们切成两半(即 24 根单端电缆),然后将它们冲压到我的 110 块上。
我担心的是电线类型(即实心与股线)和配色方案。
我真的不知道他们是否使用不同的电线类型(仍然?),但我记得这曾经是一个问题。任何人都可以对此发表评论吗?(我绝对不会在我的 110 块上打断绞线感到不舒服)
此外,我随机拿起我铺设的预制电缆,我注意到使用的配色方案似乎不是 T568B,而是 T568A,这会与我的墙壁的其余部分发生冲突。
任何人都知道指定这些内容的在线资源吗?
到目前为止,我已经查看了 www.cablesforless.com(确实有更好的价格)和 www.cablestogo.com(看起来很贵)。Cables For Less 没有指定布线方案,Cables To Go 确实指定了 T568B。两者似乎都指定绞线而不是实心线。
更新 [一点@dennis 启发的 ascii 艺术]:
switch ]---> 110 punch block <---> 110 punch block <----> wall plate ]---[ computer
| | |
+-------------------------------------------------+ in |
| all mounted on wall in wiring closet | wall |
+-------------------------------------------------+
一整根 1000 英尺长的电缆的成本仅比跳线高一点。
如果这就是您所描述的,则不应在一端使用 RJ-45 并在另一端使用冲压连接。您也不应该在穿墙电缆上使用插头。
...和类似的
其中“]”和“[”代表 RJ-45,“<”和“>”代表打孔连接。
编辑:
这是弹出的第一个示例(未暗示背书):
(来源:computercablestore.com)
另外,请帮自己一个忙并使用服务循环。额外的长度将在更改等时派上用场。
跳线通常仍然是绞合的(为了灵活性),而引入电缆是实心的。我同意不要将绞合线打成 110 块……你会产生比它的价值更多的问题。
颜色编码规范可在以下网址找到:http ://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
是否使用规范并不重要......重要的是确保哪根电线连接到哪根电线。
我从 Cablestogo.com 购买了电缆,并且体验很好,但是您是否考虑过购买散装电缆?我有压接机、接头,甚至可以轻松购买电缆靴!现在很难找到实心线,但制作自己的工具现在可以负担得起!