我有一台 Dell Poweredge R720 服务器,配有 2 个冗余 750 瓦电源。如果我想在不关闭服务器的情况下将它们升级到 1100 瓦并完成热插拔过程,那么在某个时刻将会有一个 750W 和一个 1100W 电源运行。在升级过程中此配置会造成任何损坏吗?
我有 2 个 115W cpu、128Gb DDR3 EEC RAM 和 16 个 2.5" 10k 旋转驱动器。升级时它的功耗应保持在 750W 以下。
我只想对此进行一些确认。任何参考文档也可能有用。
戴尔服务器可能会抱怨电源不匹配,但除此之外,您对保持在 750W 限制以下有正确的想法。欧姆定律决定了功耗。如果由于系统短路而导致电阻突然下降,PSU 不匹配仍然不是需要关注的问题。
更新:
不关心损坏和预期错误日志,但可能会禁用 PSU。
“支持所有 PSU 组合会给设计增加不必要的成本和复杂性。”
更多详细信息:https://downloads.dell.com/solutions/general-solution-resources/White%20Papers/PSU%20Mismatch%20System%20Behavior%20for%20Dell%20PowerEdge%20Servers.pdf