我有一台 Dell PowerEdge M630 刀片服务器,配备 2 个 Xeon E5-2630 v4 处理器,支持四通道内存。该刀片支持 24 条 RAM,每个处理器 12 条,每通道 3 个插槽。
我添加了 RAM 来填满它(24 个 16GB 内存条),但系统显示只有 336 GB,而不是 384GB,并且 iDRAC 清单显示插槽 B3、B7 和 B11 未填充。没有 BIOS 警告或 iDRAC 警告。
我调换了棍子,以确保问题不在于特定的死棍。我的下一个想法是尝试更换处理器,看看是否是处理器或插槽/主板的问题,但在我解决这个问题之前,还有什么我应该检查的吗?
,
事实证明,这可能是处理器上散热器压力不均匀的问题。我去交换两个处理器,看看是否可以解决问题,我发现一块某种胶带卡在散热器下面。当我把处理器放回去时,所有的内存都出现了。