我正在考虑购买一台使用了 3 年的刀片服务器。我的问题是,如果我购买它并想插入当前型号的刀片,它适合吗?
另外,如果机箱“POP”并且我需要更换它,当前型号的机箱是否适合使用 3 年的刀片?
换电源怎么办?
我正在看的机箱是这样的:
- IBM FRU / PN:M8677-3XM 带 DVD 阅读器
刀片都是 IBM HS20 的。
我们在 IBM 硬件上运行良好,虽然有一些不错的前租用 HP 硬件可用,但我的理解是,向后可比性并没有得到很好的维护。这是真的?
IBM 之前允许将其较旧的刀片与较新的 HS22 刀片混合使用,但后来他们将其更改为声明对于 BladeCenter E (8677) 机箱,当满足所有这些条件时允许使用 HS22:
1) 当放置在它们自己的电源域中时(意味着 - 只有 HS22 位于刀片托架 1-7 或 8-14 中) 2) 当使用 2000W 或更高电源时 3) 当安装了高级管理模块 (AMM) 时。
上面的一个警告是,如果您将现有机箱升级到 2320W 电源,那么您将能够将 HS22 放入机箱中您想要的任何位置 - 但是 2320W 电源比 2000W 电源需要更多的功率,所以您'需要确保检查机架中的电源负载。
希望这可以帮助。来看看我的刀片特定博客http://BladesMadeSimple.com
我有一个以前称为 BladeCenter E 的 BladeCenter E 机箱。它曾经是唯一提供的 BladeCenter 机箱。它也是一个8677。
我昨天刚在里面放了一个全新的 HS22,那台服务器工作得很好。(好吧,我无法让它启动到 CD,但我认为这是因为我的媒体托盘非常旧和/或与新刀片不兼容。)
你需要一个高级管理模块,一个与机箱一起出售的常规管理模块,如果它足够旧,无法处理我被告知的 HS22。
您担心更换/升级这些机箱中的设备的能力是正确的。我们有一个使用了 3 年的戴尔刀片中心,唯一适合它的刀片是专为它设计的刀片。新的都不会。
这背后的原因与任何 IT 升级背后的原因相同。接口发生变化,新标准被引入,更有效的做事方式被开发出来。
我的建议是,如果您认为使用 3 年的刀片中心可以使用三年,并且您可以承担没有保修的风险,那么它可能是一个很好的“投资”(我用这个词很松散)。三年后,如果您的产能已用完,请购买另一个使用了 3 年的刀片中心来替换它。但是当你这样做时,如果可以的话,尽量同时购买备件(备用硬盘、内存、服务器机箱等)。
当然,刀片的优点在于,由于它们的高密度,您通常可以通过将它们全部聚集到一个大主力中来克服它们缺乏整体功率(与全新的 10 万美元系统相比)的问题 :)
我有许多 IBM BladeCenter,据我记得我的销售代表告诉我,7 到 8 年前的原始 E 机箱仍计划再生产 2 或 3 年。之后可能会继续提供支持。
总体而言,机箱只是钣金和连接平面。大多数移动部件和可能出错或需要升级的东西都是插件模块。这些可以根据需要更换。
所有刀片都适合所有机箱,并且可能会继续,所以我不会担心。我在相同年龄的底盘中拥有 7 年中 3 种不同年份的刀片。