我目前在我的机架中有一个 2200 VA UPS 单元 (APC Smart-UPS 2200XL),可能需要一个 3000 VA 单元才能加载额外的服务器。根据我的评估,根据每台服务器的白皮书,当前可以达到 1335 VA 的最大值,但添加额外的服务器会将限制推到 2344 VA。
我应该考虑在旧 UPS 下测试负载,还是应该只使用 3000 VA UPS (APC Smart-UPS 3000XL)?
我不喜欢超过 UPS 额定值的 50%,因此对于 3kVA UPS,我不想在其上放置超过 1.5kVA 的负载。除非您有额外的电池组,否则运行时间太短而无法在负载过重时使用。
尽管如此,尽管您的服务器“可以达到最大 1335 VA”,但这并不意味着它们通常是这样运行的。如果有疑问,您应该在正常工作条件下测量电流消耗。如果您自己没有装备,请咨询电工。
您现有的 UPS 额定功率为 2200 VA,但您认为您将消耗 2344 VA。因此,您想知道是否应该测试 2200 @ 2344 VA,或者只是购买新的 UPS?我绝对建议您在支付现金之前进行一些测试。正如 Scotty 告诉我们的,优秀的工程师在纸面上总是过于保守。:-) 在实践中,您可能对现有设置没问题。
我可能是错的,但我相信 2200 的最大容量是 1980 瓦/2200 伏安。如果您将其加载到 2344 VA,我很确定它将处于持续错误状态,可能会使输出断路器跳闸,并且如果它完全处理负载,则运行时间几乎为 0。
我什至不确定 3000 VA 装置是否能满足您的需求,因为它的额定功率为 2700 瓦/3000 VA,而您建议的 2344 VA 负载约为 3000 VA 型号容量的 87-88%。我听说过或读过的所有内容都表明您应该将负载保持在 80% 以下。