我正在寻找关于我应该在数据中心的机架上运行哪种电气服务的建议。
30 AMP 220V 电路或 60 AMP 120V 电路的价格相同。
我意识到这两个电路有效地提供了相同数量的可用功率,但是我很好奇一个是否比另一个更好。我记得在某处读到 220V 比 120V 更有效。如果这是真的,那么我想知道这是否会导致我能够使用 220V 电源而不是 120V 运行更多设备。
谢谢你的帮助!
编辑 - 这将在美国运行。我们运行的所有服务器和思科设备都可以支持 120V 或最高 240V。它们是自动开关电源。因此,锁定电源线不会成为问题,并且将使用标准插头插入服务器。这也将是冗余电路,因此我会将每个电路平衡到大约 40% 的负载,以便在一个电路出现故障时,另一个电路可以承载 80% 左右的满负载。
无论哪种方式,您都将获得相同数量的“功率”(120V x 60A = 240V x 30A),因此从电气“功率”的角度来看,它是一种清洗——任何一个都将支持机架中相同数量的设备。 .
您应该进行一些研究以确定,但大多数现代计算机设备都配备了可适应各种电压的开关电源(制造商不需要为每个国家/地区储备单独的电源;相反,他们只需运送适当的目的地国家的电源线)。鉴于此,您的设备很可能不会关心它们是否具有 120V 或 208V 或 240V 输入 - 只要您有合适的电源线将系统连接到配电模块。
我从与我合作过的托管设施的工程师那里得到的理解是,大多数开关电源在高压输入下效率更高(例如,它们产生的热量更少,这是浪费的能量),这可以节省一些动力空调加载。在 240V 下承载相同功率所需的线规比在 120V 下所需的较重的电线更小且更灵活,这在机架内布线时可能很方便。
我会确认你们所有的设备都能够接受高压电源;如果是这样,请获取适当的配电模块和电缆,以将您的设备连接到 240V 30A 电路。
还要记住,30A 的电路不应加载 30A 的设备——你需要留出一些“头部空间”以确保电路不会过载(我相信规则是保持在最大值的 80% 以下额定容量(例如,在 20A 电路上最大 16A 连续负载;在 30A 电路上不超过 24A 连续负载)。
实际上,这些服务大致相当:6.6KW(这是一个很大的功率 - 我开始在我的机架中看到高于 3.5KW 的热量问题),这就是价格相同的原因。作为 co-lo 客户,这是您真正关心的全部内容,其余的都是“数据中心管理”内容。
我的底线建议:除非您有一堆仅 110V 的设备,否则请使用 220V。
相同长度的 30 安培电缆比 60 安培电缆便宜很多,所以在其他条件相同的情况下,选择 220V 更经济。
某些较大的设备将需要 220V 电路 - AC、UPS 等。
此外,较大的插头可以锁定。更大、更重规格的布线也应该更适合大型全机架的需求。
不过,每台机器仍然需要 120V,所以你需要一个转换器——UPS 可以处理。
您的设备期望的电压是多少?运行您拥有更多的任何一个。
在澳大利亚,我们几乎只使用 240v 10 或 15 安培,而且(无论如何在我的大多数设备上)电源不容易更换为不同的电压。
220v 时 30 安培的功率很大。我运行的整个机架少于此。
让您的生活更轻松,选择您的设备支持的任何一种!
它真的取决于您的硬件的期望。
AFAIK; 220V 经常用作三相交流电,用于从发电厂传输到电网并随后传输到目的地节点。然后,当它到达目的地时,它会降压到 120V 单相交流电。三相对于长距离传输和更有效的电机运行更有效[因为三个线圈可用于产生连续移动的磁场,而不是两相的不断反转磁场]。通常还留有 220V 线路供需要更大电压运行的设备使用。
这真的归结为您的设备所期望的。如果您可以选择硬件,我建议您使用 120VAC,因为它更标准且更普遍(至少在美国)。此外,鉴于您所说的 - 如果您使用 120V,您的 colo 愿意提供更多“动力”。您将获得 7200W (120V*60A) 而不是 6600W (220V * 30A)。
简单的答案是 120vac 的电线成本更高。60 安培负载需要更昂贵、更大的规格线。30 安培负载需要更小规格、更便宜的电线。节省的是您将为较小的安培负载购买的电线尺寸。