我有一个 PD(受电设备:Ubiquity AirCube ISP接入点)和一个 PSE(电源设备:TP-Link TL-SG1005P交换机)。
我的理解是有两种供电方式:A和B。这种情况下的PSE(交换机)支持A。我的理解也是PD(接入点)要兼容,它需要同时支持A和 B。换句话说,PSE 控制使用哪一个。
目前TP-Link的PoE交换机都是标准PSE,基于方案A设计,线对1/2为无源极,线对3/6为正极。
PSE,而不是 PD,决定使用功率模式 A 还是 B。标准不允许仅实现模式 A 或模式 B 的 PD。
我使用 CAT5e 电缆将 PD 直接连接到 PSE。电缆从 PSE 上的端口 1 连接到 PD 上的 24v PoE IN 端口。
PD不指示电源,所以要么我做错了,要么设备不兼容。
关于 PoE 设备的工作原理,我是否遗漏了什么?
有问题。显然,Aircube ISP 使用专有的“PoE”变体,如24V名称所示。IEEE PoE 一般为 54/48V。
Ubiquiti 因使用各种“PoE”变体而臭名昭著。如果他们在任何地方都没有说802.3af、802.3at、802.3bt,那么它可能与任何其他供应商的设备不兼容。
遗憾的是,交换机的 PoE 在这里没有任何用处。您需要在开关和 Aircube 之间放置一个兼容的 Ubiquiti 24V 注射器。