dasaybz Asked: 2010-02-03 08:21:14 +0800 CST2010-02-03 08:21:14 +0800 CST 2010-02-03 08:21:14 +0800 CST 如何监控 PRTG 中的 Smart-UPS 2200? 772 此 UPS 通过串行电缆连接到服务器。我正在尝试从连接到 UPS 的传感器上获取温度读数并将它们放入 PRTG。我们过去能够做到这一点,然后当我们更换服务器时,我们丢失了设置。有没有人有任何可能有帮助的信息?谢谢!! monitoring ups physical-environment 1 个回答 Voted Jim Nickel 2010-03-29T17:43:44+08:002010-03-29T17:43:44+08:00 安装 Powerchute 商业版,确保服务器上安装了 SNMP 服务,然后通过 SNMP 进行监控。 我发现正确的OID是:1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 吉姆
安装 Powerchute 商业版,确保服务器上安装了 SNMP 服务,然后通过 SNMP 进行监控。
我发现正确的OID是:1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0