我有一个具有以下设置的家庭实验室:
NAS (QNAP TS-453D) <─usb─ UPS (CyberPower VP1000ELCD)
|
ethernet
└> Proxmox Server
NAS 是 UPS 主机,配置为在 AC 故障 5 分钟后关机。 NAS ups配置
Proxmox 服务器是一个 NUT 从站,具有以下配置:
cat /etc/nut/upsmon.conf | grep -v ^\# | grep .
MONITOR [email protected] 1 admin 123456 slave
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5
当 NAS 重新启动以进行更新时,proxmox 服务器断电,这不是我想要的,我不知道如何区分更新的断电和 AC 失败的断电。我是否使用了错误的设置/配置?我应该以不同的方式连接东西吗?
谢谢!
看看https://networkupstools.org/docs/man/upsmon.conf.html
DEADTIME seconds
此参数应大于 NAS 重启时间。