我们有一个 HD Proliant G8,其中有 2 个 HDD 构建了 RAID 1。其中一个 HDD 驱动器指示灯变为琥珀色,并且 iLO 显示 Bay 2 磁盘出现故障。我想用从其他闲置的旧服务器中拉出的驱动器替换故障驱动器。那些使用的 HDD 具有相同的大小和型号,并且还构建了 RAID 1。我以前从来没有这样做过。在将旧硬盘热插入此服务器之前,我是否需要“擦除”旧硬盘?如果是这样,我如何使用这个 G8 服务器“擦除”旧磁盘?将其插入 Bay 3,并获得 HP Intelligent Provisioning 帮助(任何详细指南?)?
P420i?不,您不必擦拭驱动器。只需热插拔故障/警告驱动器并开始重建即可。
如果有备用插槽,您也可以将替换磁盘插入其中一个并在 ACU 中开始手动替换 - 与 RAID1 或完全故障的磁盘没有太大区别,但可能会加快 RAID5+ 的重建速度并且仍然可以正常工作驾驶。
当您使用它时,如果您回收旧驱动器,您可能需要添加一个热备用。