我在 eBay 上购买了二手 HP Proliant DL380p Gen 8。它具有双冗余电源,均为 750 瓦。算一算,我意识到如果两个 PSU 都处于峰值负载,它们将在标准 120 伏电路上拉 12.5 安培。鉴于标准插座可以处理 15 安培,但由于电气规范,技术上应该只使用其中的 80%,这意味着插座不应提供超过 12 安培的总功率。我还有一个迷你冰箱,在这个电路上插入了 0.8 安培的电流。
此外,我读过一些文章说服务器的功耗是基于其内部的组件而不是 PSU 的额定功率。在这种情况下,我有 2 个 Xeon E5-2640 v2 8 核处理器(总共 16 个内核,两个处理器中的每一个的 TDP 为 95 W),32 gigs DDR3 ECC ram(8 个 4 gig 棒),2 个 10k SAS hard驱动器、2 个企业级 SSD 和所有标准集成硬件(光驱、FlexibleLOM 以太网卡、集成 P420i RAID 控制器、ILO 控制器、集成显卡、风扇等)。我没有安装任何 PCIe 卡或其他硬件。
将两个 PSU 都插入标准插座是否安全?服务器实际最多消耗多少瓦特/安培?
对于“此电路是否安全”,请咨询电工。说真的,电气火灾可不是开玩笑的,一些旧的接线很可怕。
关于绘制的粗略估计,这不是冗余电源的工作方式。如果尺寸合适,如果另一个失败,每个都可以承担系统的负载。对于该负载是什么,请使用组件规格进行估计,例如使用 HPE Power Advisor 工具。该系统接近300W。大概460W的电源会更有效率吧,呵呵。
当您拥有此硬件时,请自行测量。获取计量 PDU,并检查每个电源的消耗量。