我有一个带有 12x8TB 3.5" 磁盘的 DL380 G9:
| 1 | 4 | 7 | 10 |
| 2 | 5 | 8 | 11 |
| 3 | 6 | 9 | 12 |
在 Smart Array Controller GUI 中,如果我选择所有 12 个磁盘并将它们分配给 RAID 50 阵列,控制器将如何为 RAID 5 阵列划分磁盘?
驱动器 1-6 和 7-12 是否会位于两个单独的 RAID 5 阵列中,并针对 RAID 0 进行条带化?或者驱动器 1-3、4-6、7-9 和 10-12 是否会位于四个单独的 RAID 5 阵列中,这些阵列针对 RAID 0 进行了条带化?
如果默认是前者,是否可以手动将阵列配置为后者?
RAID0 的 RAID5 组数应该能够在 raid 实用程序中配置。在您的情况下,您可以选择 2(RAID5 中的 6 个磁盘)、3(RAID5 中的 4 个磁盘)或 4(RAID5 中的 3 个磁盘)。从性能和容量的角度来看 - 2 个 RAID5 集在您的情况下是最可取的。
PS RAID50 仅允许一个磁盘故障(同一 RAID5 组的第二个磁盘故障将导致整个系统停机)