De acordo com este comentário de Tom O'Connor (ligeiramente editado abaixo) :
Você pode realmente sair de um datacenter colocando um UPS dentro de seu próprio rack.
Quais são os riscos para o data center se um cliente (de alguma forma) optar por fazer isso?
Prós:
Contras:
Ele interrompe o fluxo de Desligamento de Emergência (EPO) no datacenter. Se houver uma emergência de vida ou morte em um datacenter, esse EPO pode ser acionado para salvar a vida de alguém. Se o seu rack tiver seu próprio UPS, ele violará essa ordem do EPO.
Você não terá tempo de execução estendido. As chances são de que assim que seu UPS upstream mudar para o modo de bateria, seu UPS detectará a mudança na onda senoidal e cairá no modo de backup também.
Você violará sua garantia e potencialmente a garantia UPS do seu datacenter. Os UPSs são garantidos para serem instalados em cenários e fontes de energia muito específicos. Seu UPS-on-UPS não será uma configuração suportada.
(de rexkogitans ) Você tem que cuidar do seu UPS enquanto há uma equipe cuidando de um UPS que pode ser fornecido a você mesmo assim. Portanto, adiciona a administração de um UPS ao seu trabalho desnecessariamente.
Além dos cenários de baixa probabilidade, a razão mais importante de um UPS desnecessário realmente irritar as pessoas é que daqui a um ano ou dois, ele começará a apitar .
Um no-break precisa de substituições regulares de bateria, e geralmente informa sobre isso emitindo um som de bipe realmente irritante que dura para sempre. Em um rack trancado. Bem ao lado do outro rack em que você está tentando fazer algum trabalho. E vai continuar fazendo esse barulho por dias (ou meses), porque quem o instalou e não o manteve, também não se deu ao trabalho de configurar nenhum alerta remoto nele.
E acrescentando insulto à injúria, tudo isso aconteceu, porque alguém não confiaria no sistema UPS muito melhor já em funcionamento. Sim, use um UPS quando precisar colocar seu rack em um armário de utilidades de uma casa de fazenda do século XVIII. Mas não faça isso quando você tiver uma energia muito mais confiável disponível no lado externo do no-break.
Você pode precisar executar seu próprio UPS quando seu datacenter não merecer o nome e não fornecer UPS centralizado para você e outros clientes.
Por outro lado, se for esse o caso, provavelmente não haverá uma regra que o impeça de instalar o seu próprio.
Se você colocar apenas algumas unidades na parte superior de um gabinete, boa sorte para içar seu no-break tão alto e não tombar sobre o gabinete, essas coisas podem ser pesadas!
E talvez afirmando o óbvio: uma consequência implícita quando você precisa executar seu próprio UPS, é que tudo o que não estiver conectado a ele não será protegido. Isso pode incluir sua conectividade e outros serviços fornecidos pelo datacenter.
Não se esqueça do Código Elétrico. A maioria tem algo como NEC 110.3b, "o equipamento deve ser usado de acordo com sua rotulagem e instruções".*
Isso dá às instruções a mesma força de lei que o próprio Código.
Se o seu UPS disser "não alimente de um UPS" ou se o UPS do datacenter disser "não forneça UPS's", você colocará o datacenter em holandês com os códigos elétricos. Você não fica escrito - eles fazem.
* Porque esse é o escopo do teste que foi feito quando foi listado na UL. Esta seção é parceira da 110.2, que exige que apenas equipamentos aprovados sejam usados. Tudo isso está na primeira página do NEC. Você não pode perder.
A maioria das unidades UPS do tipo rack têm, de acordo com as especificações de sua etiqueta, potências de entrada significativamente mais altas do que os equipamentos que são usados para alimentar. Não importa quais cálculos alternativos, medidas ou precauções você tenha tomado, um planejador ou inspetor terceirizado TEM que assumir que a alimentação de energia para tal unidade precisa ser dimensionada para o que está na etiqueta dessa unidade.
Além disso, embora você possa dizer "o pior que pode fazer, se ele consumir inesperadamente toda a sua potência nominal, é desarmar um dispositivo de sobrecorrente, que é classificado para a ampacidade de toda a fiação atrás dele" - em uma situação de vários locatários, isso está acontecendo pode afetar outros equipamentos do cliente. E cada reinicialização não programada ou perturbação do equipamento do cliente, mesmo que ainda esteja dentro das tolerâncias do SLA, piora drasticamente a satisfação do cliente com o provedor.
TL;DR para os próximos dois parágrafos: Líquidos corrosivos, gases inflamáveis, riscos de eletrocussão.
Além disso, todos os sistemas de baterias comuns são um risco químico - desgaseificação (baterias de chumbo-ácido podem gerar gás inflamável se um carregador falhar da maneira errada), vazamento e corrosão subsequente (no pior caso de equipamento de outra pessoa. As baterias de chumbo-ácido contêm sulfúrico ácido, que é a própria definição de um produto químico corrosivo!), fogo (especialmente com novos sistemas de lítio que parecem estar entrando no mercado - também, um sistema de segurança contra incêndio projetado para lidar com um incêndio elétrico ou de gás de bateria pode não ser projetado para lidar com um incêndio de metal!)... se você trouxer equipamentos de uma marca/modelo/design e/ou em uma condição diferente do que o pessoal desse datacenter conhece bem na prática, isso significará um risco desconhecido e requisitos extras de treinamento.
Além disso, a maioria das unidades UPS pode facilmente formar uma rede do tipo "IT" por conta própria por acidente - o que apresenta um risco elétrico. Isso não tem nada a ver com TI, estou me referindo a "isole terre", significando uma fonte de alimentação CA de terra flutuante que pode causar ferimentos graves sem qualquer interferência de dispositivo do tipo RCD!
O pessoal que é bem experiente e treinado em ambos os tipos de perigos com sua própria escolha de equipamento pode ter dificuldade em lidar com seu equipamento se houver algum incidente - não sabendo, por exemplo, como desligá-lo AGORA e DE FORMA CONFIÁVEL se houver um acidente elétrico a jusante da unidade, ou como remover de forma rápida e segura uma bateria que falhou catastroficamente.
Posso pensar em duas coisas com as quais isso pode ajudar, e isso é fornecer a capacidade de controlar em rede sua própria energia para os nós com a finalidade de desligamento/ligação completa do nó sob demanda e cercas baseadas em energia para cluster.
Não faça isso, no entanto. Se o seu colo não oferece esses recursos e você precisa deles, vá para outro lugar com o seu negócio.