HP p822 (quatro portas minisas externas) para par de gabinetes de armazenamento d2700s. Duas portas no p822 não são utilizadas.
O particionamento não é nada idêntico. A caixa superior tem quatro unidades lógicas diferentes e a caixa inferior é uma única unidade para backups.
tenho os cabos minisas organizados no seguinte padrão "Exemplo de domínio duplo — melhor cabeamento de tolerância a falhas" da página 48 de: ![página do Guia do usuário do gabinete de disco HP StorageWorks D2600/D2700] 2
Ao inicializar e inicializar o p822, recebo um erro que pode implicar o caminho da porta 3E do p822:
1738-Slot 2 Drive Array Storage Enclosure Redundant Cabling Problem Detected
Check storage box I/O module and cable to restore redundant paths to the following disk drive(s):
Port 3E: Box 1: Bays 1-25
Port 3E: Box 2: Bays 1-25
Mas o nível de BIOS ACU lança avisos de que "* 799 Logical Drive X está degradado devido à perda de um caminho redundante *."
Você verifica o cabeamento? Tenho problemas com alguns cabos mini-SAS. Às vezes, você deve puxar a guia/guia azul antes de poder empurrar corretamente o conector.