Accepted
Caynadian
Caynadian
Asked: 2017-04-29 11:43:43 +0800 CST2017-04-29 11:43:43 +0800 CST 2017-04-29 11:43:43 +0800 CST

Cache de gravação do HP Smart Array P400 não habilitado no VMware ESXi 5.5 em execução no ProLiant DL380 G6

  • 772

Estou tentando ativar o cache de gravação em um Smart Array P400, embora não haja backup de bateria. Temos um grande UPS em todo o edifício apoiado por um gerador, de modo que a probabilidade de perda de energia é mínima e o desempenho de gravação neste servidor host de VM é terrível. Instalei os drivers e o software HP VMware e usei o hpssacli para ativar o cache de gravação e o cache de gravação sem bateria:

/opt/hp/hpssacli/bin # ./hpssacli controller slot=1 show config detail

Smart Array P400 in Slot 1
   Bus Interface: PCI
   Slot: 1
   Serial Number: PAFGK0P9VX029O
   Cache Serial Number: PA82C0J9VX12T7
   RAID 6 (ADG) Status: Disabled
   Controller Status: OK
   Hardware Revision: E
   Firmware Version: 7.22
   Rebuild Priority: Medium
   Expand Priority: Medium
   Surface Scan Delay: 15 secs
   Surface Scan Mode: Idle
   Wait for Cache Room: Disabled
   Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
   Post Prompt Timeout: 0 secs
   Cache Board Present: True
   Cache Status: OK
   Cache Ratio: 100% Read / 0% Write
   Drive Write Cache: Enabled
   Total Cache Size: 256 MB
   Total Cache Memory Available: 208 MB
   No-Battery Write Cache: Enabled
   Battery/Capacitor Count: 0
   SATA NCQ Supported: True
   Number of Ports: 2 Internal only
   Encryption Supported: False
   Driver Version: 3.6.14
   Driver Supports HP SSD Smart Path: False


   Internal Drive Cage at Port 1I, Box 1, OK
      Power Supply Status: Not Redundant
      Serial Number:
      Drive Bays: 4
      Port: 1I
      Box: 1
      Location: Internal

   Physical Drives
      physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SATA, 250 GB, OK, spare)
      physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 250 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 250 GB, OK)


   Internal Drive Cage at Port 2I, Box 1, OK
      Power Supply Status: Not Redundant
      Serial Number:
      Drive Bays: 4
      Port: 2I
      Box: 1
      Location: Internal

   Physical Drives
      physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SATA, 250 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SATA, 250 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SATA, 250 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SATA, 120 GB, OK)

   Array: A
      Interface Type: SATA
      Unused Space: 0  MB
      Status: OK
      Array Type: Data



      Logical Drive: 1
         Size: 111.8 GB
         Fault Tolerance: 0
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 28722
         Strip Size: 128 KB
         Full Stripe Size: 128 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B10010503956583032394F0009
         Logical Drive Label: A0199599PAFGK0P9VX029O81A9
         Drive Type: Data
         LD Acceleration Method: Controller Cache

      physicaldrive 2I:1:1
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 1
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 120 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K647T8B25P5U
         Model: ATA     GJ0120CAGSP
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 33
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps


   Array: B
      Interface Type: SATA
      Unused Space: 0  MB
      Status: OK
      Array Type: Data
      Spare Type: dedicated



      Logical Drive: 2
         Size: 931.4 GB
         Fault Tolerance: 5
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 64 KB
         Full Stripe Size: 256 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Parity Initialization Status: Initialization Completed
         Unique Identifier: 600508B10010503956583032394F000A
         Logical Drive Label: A01986FDPAFGK0P9VX029O8FA7
         Drive Type: Data
         LD Acceleration Method: Controller Cache

      physicaldrive 1I:1:5
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 5
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648TAC28P4N
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 35
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

      physicaldrive 1I:1:6
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 6
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8C25MF2
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 34
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

      physicaldrive 2I:1:2
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 2
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8C25MFW
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 35
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

      physicaldrive 2I:1:3
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 3
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8B25M9W
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 35
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

      physicaldrive 2I:1:4
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 4
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8C25ML9
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 35
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

      physicaldrive 1I:1:7
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 7
         Status: OK
         Drive Type: Spare Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8C25MK0
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 31
         Maximum Temperature (C): 57
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

Mas como você pode ver, a taxa de cache é 0% para gravações. o que estou perdendo?

raid
  • 2 2 respostas
  • 2743 Views

2 respostas

  • Voted
  1. Best Answer
    Cory Knutson
    2017-04-29T12:58:14+08:002017-04-29T12:58:14+08:00

    Parece que isso se parece com o que você está procurando:

    ctrl slot=0 cacheratio=50/50
    

    fonte: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Smart-Array-Controller-P400-cache-ratio/td-p/4018686

    • 2
  2. ewwhite
    2017-04-29T17:57:23+08:002017-04-29T17:57:23+08:00

    Esta é uma solução brega.

    O HP Smart Array P400 realmente não respeita a configuração de substituição de cache sem bateria.

    • Mas o uso de um Smart Array P400 significa que você está usando um servidor HP ProLiant G5...
    • O que significa que você está usando algo da era 2005-2008... 10 anos.
    • O que indica que você está executando algo que o VMware não suporta mais...
    • E as unidades SATA reduzem sua velocidade para 1,5 Gbps (em vez de 3 Gbps ou 6 Gbps) nesse controlador; metade da velocidade de uma unidade SAS...
    • O que significa que seu desempenho será muito, muito ruim... mesmo COM cache de gravação.

    Você poderia tentar encontrar uma bateria, mas o servidor é tão antigo que ninguém tinha um estoque de baterias novas e saudáveis.

    E como o valor de mercado de um servidor dessa geração é de cerca de US$ 100, é um caso de uso difícil.

    Tem certeza de que deseja executar este servidor específico?

    • 0

relate perguntas

Sidebar

Stats

  • Perguntas 205573
  • respostas 270741
  • best respostas 135370
  • utilizador 68524
  • Highest score
  • respostas
  • Marko Smith

    Você pode passar usuário/passar para autenticação básica HTTP em parâmetros de URL?

    • 5 respostas
  • Marko Smith

    Ping uma porta específica

    • 18 respostas
  • Marko Smith

    Verifique se a porta está aberta ou fechada em um servidor Linux?

    • 7 respostas
  • Marko Smith

    Como automatizar o login SSH com senha?

    • 10 respostas
  • Marko Smith

    Como posso dizer ao Git para Windows onde encontrar minha chave RSA privada?

    • 30 respostas
  • Marko Smith

    Qual é o nome de usuário/senha de superusuário padrão para postgres após uma nova instalação?

    • 5 respostas
  • Marko Smith

    Qual porta o SFTP usa?

    • 6 respostas
  • Marko Smith

    Linha de comando para listar usuários em um grupo do Windows Active Directory?

    • 9 respostas
  • Marko Smith

    O que é um arquivo Pem e como ele difere de outros formatos de arquivo de chave gerada pelo OpenSSL?

    • 3 respostas
  • Marko Smith

    Como determinar se uma variável bash está vazia?

    • 15 respostas
  • Martin Hope
    Davie Ping uma porta específica 2009-10-09 01:57:50 +0800 CST
  • Martin Hope
    kernel O scp pode copiar diretórios recursivamente? 2011-04-29 20:24:45 +0800 CST
  • Martin Hope
    Robert ssh retorna "Proprietário incorreto ou permissões em ~/.ssh/config" 2011-03-30 10:15:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    Eonil Como automatizar o login SSH com senha? 2011-03-02 03:07:12 +0800 CST
  • Martin Hope
    gunwin Como lidar com um servidor comprometido? 2011-01-03 13:31:27 +0800 CST
  • Martin Hope
    Tom Feiner Como posso classificar a saída du -h por tamanho 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich O que é um arquivo Pem e como ele difere de outros formatos de arquivo de chave gerada pelo OpenSSL? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent Como determinar se uma variável bash está vazia? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST

Hot tag

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • Início
  • Perguntas
    • Recentes
    • Highest score
  • tag
  • help

Footer

AskOverflow.Dev

About Us

  • About Us
  • Contact Us

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve