Farei o possível para fornecer uma pergunta clara. Não sou um cara de rede/servidor... apenas um jovem engenheiro de sistemas/controles que sabe o suficiente para ser perigoso :)
Minha empresa está trabalhando em uma grande atualização de controles para uma prisão. Fui encarregado de atualizar o sistema de vigilância por vídeo. Atualmente, eles têm um sistema totalmente analógico instalado em um rack 45u de quatro postes. Essa coisa é uma bagunça do empreiteiro que a instalou há 6 anos. Sem gerenciamento de cabos (eles tinham 120 VAC ao lado de CAT5 .... smh) e, pior ainda .... sem ventiladores no rack! As laterais são fechadas, a frente e a traseira são abertas (sem portas). A parte superior do rack é um estilo pagode com pequenas aberturas ao redor do topo. O cliente teve DVRs desligados no rack antes por superaquecimento, então atualmente eles têm um pequeno ventilador no chão atrás do rack soprando na parte de trás de seus DVRs. Estamos reutilizando o rack, mas substituindo quase todos os equipamentos do rack. Acabaremos usando 28u do espaço do rack, quando tudo estiver dito e feito.
Aqui está o meu problema. Eu quero adicionar ventiladores no rack para resfriamento. No entanto, há outro rack cerca de 4 pés atrás deste, que armazena equipamentos para o sistema de intercomunicação. Não quero esgotar o ar quente na parte de trás do nosso rack e aquecer o rack atrás dele.
Além disso, o HVAC na sala foi projetado para que o ar frio entre e o ar seja exaurido por duas aberturas de ventilação cerca de 6 pés na frente do rack até o teto, 8 pés para cima.
Não posso fazer nada, no âmbito do projeto, sobre a colocação dos racks ou do HVAC.
Minha pergunta é: posso liberar o ar quente do rack pela frente do rack? Ou seria melhor colocar um ventilador no topo do rack soprando para frente e configurar alguns outros ventiladores mais abaixo no rack para soprar o ar para trás? O calor aumenta, então acho que basicamente poderia soprar o ar quente para a parte traseira mais abaixo no rack; o ar quente subia para o topo e era expelido pelo topo do rack por um exaustor dianteiro. Por fim, se eu seguisse esse caminho, seria uma boa ideia colocar a porta traseira de volta no rack para guiar o ar até o topo? Não quero colocar a porta da frente no rack, pois há apenas algumas pequenas aberturas em cada porta e não há como obter fluxo de ar suficiente para sair do rack.
Obtenha portas de malha ou deixe-as fora e certifique-se de ventilar da frente para trás. No seu caso, a frente deve ser o lado voltado para o fornecimento de ar condicionado. Isso pode significar a instalação de um dispositivo ao contrário se ele for ventilado de trás para a frente.
Se o sistema HVAC puder manter a temperatura ambiente em todos os lugares da sala em uma temperatura aceitável, isso provavelmente será bom o suficiente.