Há uma semana, recebi o seguinte erro no meu APC Smart-UPS 1000, que desativei.
Warning State:
Connect battery
Load: 55%
Batt: 100%
Hoje, pude sentir uma espécie de cheiro de enxofre/enxofre/ovo podre quando entrei no escritório e o no-break voltou a soar o alarme. Não há cheiro de queimado.
Eu vendi o escritório e a sala do servidor e desliguei o no-break.
Tem algum outro conselho?
Para responder à pergunta: Isso é quase sempre uma falha da bateria de chumbo-ácido, fazendo com que a bateria libere sulfeto de hidrogênio (H 2 S). A bateria precisa ser substituída o mais rápido possível.
Como observação adicional, o H 2 S pode ser extremamente perigoso em concentrações mais altas. Se você sentir irritação nos olhos ou dificuldade para respirar ou se sua capacidade de sentir o odor se deteriorar notavelmente, a concentração do gás é perigosamente alta e você deve consultar um médico. Nesse ponto, pode ser necessário contratar um serviço de limpeza de materiais perigosos para remover a bateria e limpar a área.
A Wikipedia diz isso sobre a toxicidade do H 2 S:
Parece que uma de suas baterias de chumbo-ácido estragou e agora está vazando sulfeto de hidrogênio (H2S) no ar.
Obviamente, você desejará substituir a bateria, mas acho que alguma limpeza também pode ser necessária, pois tanto o sulfeto de hidrogênio quanto o ácido sulfúrico normalmente presentes na bateria são corrosivos. (Considere que o sulfeto de hidrogênio também é tóxico.)