Olá, tenho um servidor HP DL Gen 8, executando o ubuntu Trusty. Eu tenho hpssacli rodando.
Se você vir minha configuração abaixo, tenho 6 unidades não atribuídas. Posso criar facilmente uma configuração de RAID, esse não é o problema. Mas, basicamente, gostaria de criar cada unidade não atribuída como sua própria unidade. Então, eu gostaria de ter 6 unidades individuais.
Por que eu iria querer fazer isso... Porque estou configurando o Elasticsearch e o Elasticsearch pode distribuir seus dados em discos físicos. A vantagem disso é que, se eu perder um disco, perco apenas essa parte dos dados. Além disso, o Elasticsearch está em "replicação", portanto, na realidade, essa parte específica também estaria em outro servidor.
Originalmente, eu tinha a configuração do RAID 0, perdemos um disco. Sem problemas porque o Elasticsearch já tinha um backup em outro servidor. O legal de configurar como discos individuais, eu teria perdido apenas aquele disco e não o todo e o Elasticsearch teria recuperado.
Então tudo o que disse. É possível criar cada um desses 6 discos como discos individuais no array? Ou preciso entrar fisicamente na caixa e reconectar as unidades como discos normais direto para o IDE sem passar pelo controlador?
sudo hpssacli ctrl todas as configurações de exibição
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded) (sn: 001438029ED41E0)
Internal Drive Cage at Port 1I, Box 2, OK
Internal Drive Cage at Port 2I, Box 2, OK
array A (Solid State SATA, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (111.8 GB, RAID 1, OK)
physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, Solid State SATA, 120 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, Solid State SATA, 120 GB, OK)
unassigned
physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:7 (port 2I:box 2:bay 7, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:8 (port 2I:box 2:bay 8, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
Por favor, POR FAVOR, POR FAVOR , não faça isso como várias unidades lógicas RAID0 compostas por um único disco!!!
Se você deseja fazer isso corretamente, habilite o "modo HBA" do seu controlador. Isso desativa toda a funcionalidade RAID do controlador. Esse recurso destina-se às soluções ZFS/StorageSpaces/Hadoop/vSAN existentes que exigem acesso ao disco bruto.
Lembre-se de que todos os oito discos aparecerão como dispositivos separados passados para o sistema operacional nesta configuração.
Você não pode. Os controladores SmartArray não suportam passagem. Alguns engenheiros, no entanto, usam a seguinte solução alternativa: eles criam raid0 de cada disco e os usam. Mas acho que isso é muito confuso e assustador.
Ao mesmo tempo, não acho que a distribuição de software no ElasticSearch seja uma opção considerável: nenhuma distribuição de software pode ser melhor do que a matriz de hardware.