Tentando instalar o Windows 2012 R2 em um novo servidor ProLiant usando o Intelligent Provisioning.
Usando SSA, criei um array RAID 5.
O IP deseja instalar o sistema operacional na unidade completa, desejo criar uma partição de 150 GB para instalar o sistema operacional e usar o restante como um volume de dados.
Não consigo encontrar nenhum lugar no IP, nem nas ferramentas nem no processo de instalação do sistema operacional, onde posso especificar partições de disco.
Estou perdendo alguma coisa aqui?
Obrigado!
Use o utilitário HP Smart Storage Administrator no menu "Manutenção" do Intelligent Provisioning.
Exclua sua unidade lógica. Crie uma unidade lógica do tamanho e nível de RAID que você deseja. Não recomendo o RAID5, mas fique à vontade para fazer isso. Faça o tamanho 150 GB.
A partir daí, crie uma nova unidade lógica para preencher o espaço restante.
Agora , você pode executar o instalador do Windows do Intelligent Provisioning e apontá-lo para o dispositivo de bloco de 150 GB.
RAID5 é bom para unidades SAS 10k/15k, mas não para SATA, especialmente da HP com sua terrível política de garantia de 1 ano (em comparação com DELL/Lenovo/fabricante wrty). Mas, deixando de lado o provisionamento inteligente, está bagunçado nos servidores gen10. Portanto, dentro do software de gerenciamento de matriz, torne o volume lógico de 150 GB e execute a instalação do Windows. Em seguida, volte e expanda o volume lógico no software de array, como se você tivesse adicionado uma nova unidade e tivesse concluído a expansão RAID5. Depois que o volume for expandido, o Windows verá o espaço não alocado e você poderá criar um servidor adequado com uma partição/volume de dados separado. Difícil imaginar o que a HP está pensando aqui!!!!