Temos uma sala de servidores improvisada que contém um rack com meia dúzia de servidores e alguns equipamentos de rede. A sala é resfriada por uma unidade de ar condicionado portátil de mangueira dupla que é ventilada para o sótão. Neste momento, a unidade portátil de ar condicionado não consegue acompanhar o calor gerado e a temperatura sobe para cerca de 81 graus Fahrenheit antes de se estabilizar. Como observação, os servidores estão atualmente montados diretamente um sobre o outro no rack (sem espaço).
Na minha opinião, a única maneira de diminuir a temperatura na sala sem obter uma unidade de ar condicionado maior é reduzir a quantidade de calor gerado. Em outras palavras, preciso reduzir o número de servidores.
Meu amigo afirma que se separarmos os servidores, o resfriamento será mais eficiente e resultará em uma temperatura ambiente mais baixa.
Acho que meu amigo não entende a lei da conservação da energia. Por favor, ajude-nos a resolver esta disputa.
O fluxo de ar em servidores de rack (e qualquer equipamento em rack, na verdade) é projetado para se mover horizontalmente, para que possam ser montados em rack uns sobre os outros sem a necessidade de desperdiçar espaço no rack. Espaçá-los verticalmente não resultaria em nada e poderia até diminuir a eficácia do resfriamento, devido à forma como o fluxo de ar é projetado para funcionar dentro de um gabinete de rack (o ar frio deve entrar pela frente, o ar quente deve sair pela parte traseira e o ar deve fluir através servidores, não entre eles).
Entretanto, isso não tem nada a ver com conservação de energia; é apenas um problema de design de fluxo de ar.
Sobre conservação de energia: é claro que você está absolutamente correto; se houver (digamos) cinco objetos quentes distribuindo calor para uma sala fechada, não importa se eles estão se tocando ou se estão separados; a quantidade de calor fluindo deles para a sala seria exatamente a mesma.
Seu amigo tem a sugestão concreta errada: os eletrônicos montados em rack são projetados para liberar o calor residual com mais eficiência para o ar que flui através deles, não ao redor deles.
Porém, seu amigo está correto ao dizer que pode ser possível reduzir a temperatura da sala sem remover os servidores ou substituir a unidade de CA. A maneira correta de fazer isso é aproximando a contenção de calor residualcomo será encontrado em centros de dados projetados profissionalmente. Reorganize a sala e instale barreiras de fluxo de ar e ventiladores de exaustão, de modo que a saída de ar frio do AC portátil flua diretamente para a frente do rack do servidor e o ar quente que sai pela parte traseira do rack do servidor seja ventilado para fora. de alimentação de volta para o AC. Se a unidade de CA tiver um duto de exaustão de ar quente, ventile-o também para o exterior e tente ter o mínimo possível dentro do espaço de ar frio. Coloque placas de cobertura sobre todas as posições de rack não utilizadas para que o ar frio não possa contornar os servidores. Coloque o sensor de temperatura da unidade de CA no espaço de ar quente e, em seguida, ajuste o termostato para um ou dois graus acima da temperatura observada naquele espaço quando os servidores estiverem todos ligados, mas ociosos. (Se isso não for possível eu' d considere seriamente substituir o AC por um modelo que tenha um sensor de temperatura externo. Caso contrário, você ficará preso a executá-lo a todo vapor o tempo todo.)
Se feito corretamente, a temperatura geral da sala diminuirá de fato e a temperatura de exaustão dos servidores também poderá diminuir. Isso não contradiz a conservação da energia. Os servidores ainda estarão gerando a mesma quantidade de calor residual , mas ele será removido da sala com mais eficiência, de modo que a temperatura de equilíbrio da sala será mais baixa. Além disso, o ar condicionado terá que fazer menos trabalho para a mesma quantidade de resfriamento, portanto , consumirá menos energia e produzirá menos calor residual.
Conforme observado por uma das outras respostas, os servidores de rack são projetados para serem empilhados. Seu amigo está (basicamente) incorreto na medida em que espaçar os servidores não ajudaria muito; eles liberam individualmente seu próprio calor com fluxo de ar através da unidade conforme foram projetados para fazer, independentemente de estarem ou não empilhados. Como você pode imaginar, ter fluxo de ar entre as partes externas das unidades de servidor montadas em rack fará pouca diferença porque a) não é assim que eles são projetados para serem resfriados e, mais importante, b) o ar na sala que está sendo usado para resfriar os servidores será precisam estar frios para começar a resfriar o equipamento de maneira eficaz.
A questão aqui é que, para poder resfriar adequadamente seus servidores, o ambiente em que eles estão situados (sua sala de servidores) também precisa ser adequadamente controlado pelo ambiente, de modo que o ar que entra nos servidores para resfriamento seja eficaz em fazendo isso.
Resumindo: você precisa que sua sala de servidores seja mais fria. A melhor maneira de fazer isso é especificar um sistema de ar condicionado adequado, mas, como você observou, uma maneira (muito) menos desejável de obter uma sala mais fria é ter menos equipamentos gerando calor na sala. Eu ainda recomendo fortemente que você invista em um sistema de ar condicionado adequado.
Ao longo dos anos, encontrei muitos quartos como este. Até que você possa colocar um sistema de ar condicionado em uma sala.. até as unidades de montagem na parede funcionam maravilhosamente com as unidades de condensação montadas fora do prédio.
Algumas coisas a considerar.. Como sempre, o calor aumenta.. Os servidores geram mais calor devido ao grande número de ventiladores neles. ). No entanto .. Qualquer coisa que não tenha um ventilador .. monte-os na parte inferior do rack. Mova seus mais geradores de calor para as partes superiores do rack. Espero que seja um rack quadrado com dossel. se possível ancore-o no chão. COMO pode tombar com o peso na parte superior. Se você tiver alguma unidade UPS no rack, coloque-a na parte inferior para obter peso. "Baterias" não produzem calor, o carregador o possui acima de qualquer módulo de bateria.
Depois disso, ajuda a canalizar o velho ar quente velho para fora da sala com algum tipo de ventilador exhost em linha. Alguns até ventiladores de banheiro ou outros similares ajudam. Monte-os no teto acima do rack de dados. Se o rack for uma unidade fechada com portas, coloque a mangueira diretamente no rack na parte superior.
Então, sua unidade portátil de ar condicionado tem meia chance. Certifique-se também de que sua unidade portátil esteja puxando ar para dentro dela de fora da sala oposta a onde seu ventilador exhost está empurrando o ar quente.
Outra opção é ter algum ou mais Ar de "Edifício" canalizado para aquela sala. Então, durante o dia, o sistema de construção, se houver, será adicionado à sala. Eu tive muitos que nem sequer tinham um duto na sala, e as unidades de CA estavam funcionando a todo vapor.
A única maneira de tornar as salas pequenas um pouco eficientes, se puder.
Com o tempo, atualize para algo como uma unidade de montagem na parede que tenha uma maneira mais eficiente de produzir o A/C em vez do portátil.
Apenas opções para ajudar alguém em apuros ...
O espaçamento dos servidores no rack apenas degradará o desempenho do resfriamento.
Fonte da imagem
Para um ótimo desempenho de resfriamento, os corredores frio e quente devem ser isolados. Se o ar quente vazar para o corredor frio, o desempenho do resfriamento será comprometido, pois o ar quente será recirculado pelos servidores. Além disso, como é mais difícil extrair calor do ar frio do que do ar quente, o sistema HVAC precisará trabalhar mais para manter as temperaturas, degradando a eficiência e aumentando o consumo de energia.
Para melhorar a refrigeração e evitar a sobrecarga do ar condicionado, experimente instalar divisórias para isolar as laterais de entrada e saída do rack. Configure seu HVAC para que o ar frio seja soprado para a frente e o ar quente saia da sala do servidor.
Qualquer aparelho elétrico na sala adicionará aproximadamente a maior parte de seu consumo de energia à sala como calor. Se um servidor estiver consumindo 750 watts de energia, ele liberará 750 watts de calor na sala.
Para que o sistema de resfriamento funcione de forma eficaz, você precisa reduzir a quantidade de ar quente que fica preso na sala. Tenha a parte traseira do gabinete com dutos fora da sala. Isso deve reduzir a carga na unidade de CA e diminuir significativamente a temperatura ambiente.
Como um guia aproximado para dimensionar suas necessidades de CA, observe o consumo máximo de energia de todos os itens elétricos da sala, incluindo luzes. Não leve em consideração as PSUs redundantes, pois elas confundirão as coisas. Some tudo e acrescente 20%.
O problema central aqui é mais fundamental; os servidores na sala estão absorvendo uma certa quantidade de eletricidade, trabalhando com ela e fornecendo a você um resultado (computacional) ... além de eliminar o calor residual.
Seu problema reside no fato de que, por exemplo, cada servidor perde 200btu durante a operação (só para escolher um número). Você tem 6 servidores, com saída de 200btu cada no máximo, digamos, mais equipamento de rede ... você precisa NOTÁVEL de mais de 1200btu em resfriamento para que isso seja resfriado. Você VAI perder eficiência em algum lugar. Poeira, ventilação, o que quer que seja, e você terá fontes de calor que não considerou, como lâmpadas fluorescentes e assim por diante.
O ar condicionado esfria a 81F porque é aí que o sistema de resfriamento provavelmente sobrecarregado do ar condicionado atinge um novo equilíbrio com o ambiente mais quente.
Se essa sobrecarga de resfriamento é o que eu suspeito, adicionar outro servidor PODE aumentar apenas 5 graus a mais, digamos, mas adicionar um segundo provavelmente seria o fim das coisas. Atingiria um ponto de fuga, então os componentes eletrônicos menos eficientes liberariam ainda mais calor à medida que funcionassem com mais força...
Neste ponto, você tem uma situação como a da MINHA empresa (em uma sala de servidores com cerca de 300 servidores, pelo que me lembro!) . Quando corremos para verificar a sala, a 'falha em massa' era na verdade a sala em 120F. Rastrear a temperatura da CPU e do ambiente nunca foi 'uma coisa' para nós, já que "tínhamos resfriamento suficiente"... pensávamos. Acrescentamos recentemente mais 25 unidades, e isso era mais do que poderia sobreviver.
O espaçamento pode alterar a eficiência da remoção de calor nos próprios servidores , mas a sala está quente simplesmente porque o calor não está sendo removido do ambiente como um todo. Mover o calor de forma mais eficiente de A para B (computador para sala), sem ter uma maneira de B liberar mais para C (sala para fora/prédio), por sua vez, é, em última análise, autodestrutivo.
Variação TL;DR: O calor gerado pela conversão de eletricidade em webcomics e compartilhamentos de rede deve ser adequadamente removido pela unidade de resfriamento, o que mal consegue fazer agora. Adicione mais ar condicionado ou, sim, remova um servidor ou dois.
Em um piscar de olhos, ative o gerenciamento de energia/aceleração da CPU nos servidores. Deixe-os inativos enquanto a CPU não está sendo usada ao máximo. Desligue os monitores, apague as luzes do teto ... verifique também o filtro e as bobinas do A / C, verifique se há poeira, o que faria com que funcionasse com menos eficiência. Além disso, você pode querer rastrear as temperaturas do núcleo da CPU local; 81F naquela sala pode indicar 140 na CPU, ou quem sabe o quê. Não é bom, no entanto.
(editado para esclarecer)
Bem, mas vamos perguntar o seguinte: a temperatura de O QUE você quer baixar? Na verdade, após o espaçamento, a temperatura do ar na sala do servidor pode subir, mas o metal nu pode ficar mais frio. Em outras palavras, seu amigo está errado.