Para esboçar a situação:
- um monte de servidores (~ 15 indo de 4u para 1u, alguns PSU redundantes alguns únicos)
- 2 UPS (1 APC posso ler usando apcupsd)
- 2 PDU
Então me deparei com essa situação e sinceramente não tenho ideia de qual seria a melhor solução. Atualmente, colocamos a maioria dos servidores (mesmo PSU redundante) em 1 UPS (mais antigo, sem APC ) . servidores com fome (clusters) no novo UPS (APC)
Não me importo que os servidores fiquem off-line durante uma queda de energia e gostaria que eles caíssem bem antes que o no-break cedesse. Atualmente, os servidores funcionam até não obterem mais energia e, em seguida, morrem dolorosamente.
Portanto, a situação razoável seria desduplicar os servidores que puderem para que extraiam 50/50 de cada UPS (na medida do possível). No entanto, durante um desligamento, uma das baterias terminaria antes da outra, o que resultaria em TODOS os servidores consumindo energia do outro no-break, provavelmente consumindo muita energia e resultando em uma queda instantânea de energia?
Então, minhas perguntas são: PSU extrai 50% de cada fonte de energia? E como posso (se necessário com novo hardware) corrigir essa situação. E o que de pior pode acontecer quando você puxa muito de um no-break?
Quero proteger os servidores de picos de energia e interrupções curtas de <5 min. Qualquer coisa além desse prazo é explicável na escada. Ou os servidores estão configurados corretamente e sabemos que eles podem ligar e desligar se necessário.
Algumas perguntas para responder aqui...
Quanto à distribuição da fonte de alimentação em servidores PSU duplos, a resposta curta é que depende do fabricante do servidor e da configuração do sistema/BIOS.
Consulte: Como os servidores com fontes de alimentação redundantes equilibram o consumo?
Com relação ao uso de várias unidades UPS, você deve tentar combinar as especificações e a carga. Acho mais simples ir com um único UPS grande ou várias unidades UPS de tamanho certo que atendem a agrupamentos lógicos de equipamentos (por exemplo, rack de rede, rack de servidor) .
Não sou fã da abordagem de meio UPS / meio utilitário de energia . Isso introduz muitas incógnitas quando você começa a misturar equipamentos com PSUs individuais e tenta calcular as cargas.
Veja também: Existe algum valor em proteger as alimentações de energia de ambos os racks com seus próprios no-breaks?
Se você não se importa com o tempo de inatividade, basta configurar os servidores para desligar assim que (ou logo após) a energia acabar. Dessa forma, você não esgotará nenhuma das baterias.
Eu pessoalmente conectaria um PS de servidores dualPS ao UPS (qualquer um deles) e o outro diretamente à rede elétrica. Isso simplificará seu balanceamento de carga.
A melhor aposta no balanceamento de carga seria medir o uso de energia de cada servidor na carga esperada e, em seguida, dividir a carga de acordo com as especificações do no-break.