Tenho vários servidores da linha HP DL360 (gerações 5-8). Cada um desses servidores possui duas fontes de alimentação instaladas. As 2 fontes de alimentação em cada servidor são alimentadas por circuitos diferentes.
Minha pergunta é: o consumo de energia será aproximadamente equilibrado entre esses dois circuitos ou os servidores consideram uma fonte de alimentação "primária" e a outra como "backup" com um consumo de energia menor?
Vou dar uma resposta específica do HP Proliant aqui, já que o OP está perguntando sobre a linha de produtos HP.
Vamos usar o exemplo de um HP DL360p Gen8 (também se aplica a servidores G6, G7 e Gen9):
Você tem a opção de configurar o modo de fonte de alimentação redundante no HP Rom-Based Setup Utility (pressione
F9
na inicialização) com:Das duas opções principais, há alguma granularidade no modo de alta eficiência:
Um exemplo do Modo Balanceado em um servidor ocupado:
Um exemplo do modo de alta eficiência em um servidor ocioso:
Um exemplo do modo de alta eficiência em um servidor ocupado:
Detalhando a eficiência relativa de PSU única, PSUs com balanceamento de carga e modo de alta eficiência em uma fonte de alimentação de 750 W.
depende
Se você entrar em configuração (F10), poderá escolher o modo de gerenciamento de energia e geralmente há algumas opções, incluindo as opções ativa/passiva que você sugere, bem como um modo balanceado. Eu compro lâminas e você faz isso no nível do gabinete da lâmina e parece haver mais opções, mas depende do essencial :)
Cada servidor é diferente. Alguns se equilibram automaticamente entre os dois e alguns usam exclusivamente o PSU principal até que ele falhe e, em seguida, mude para o PSU secundário. Na maioria dos casos, há uma opção de BIOS para configurar como o servidor trata as PSUs. Se, por algum motivo, você não tiver essa opção, poderá descobrir colocando um amperímetro de pinça em cada cabo de alimentação e medindo o consumo de corrente.