Comprei um HP DL380e G8 usado e instalei em minha casa. Estou um pouco confuso com o barulho do ventilador. A OIT diz que eles rodam em 37%-47%, mas o barulho é como se estivessem rodando em 70%.
No Youtube há um vídeo mostrando um DL380 G8 que é menos barulhento depois de inicializar do que o meu - desligando as ventoinhas quando o SO iniciou.
A ILO diz que tenho uma temperatura de pico (71 ° C) no sensor 30-PCI-2 - acho que perto da placa RAID P420? Todas as outras temperaturas estão em torno de 20-30°C.
O hardware é: 2x E5-2430L v2, 12x 8GB DDR3, P420 RAID no slot 2, alguns discos rígidos não HP (que são detectados pela ILO e comprovados "Status OK"), um Broadcom NetXtreme adicional no slot 4. até o momento (OIT 2.70 07 de maio de 2019)
Alguém pode me dizer, por que os fãs em 40% são altos como rodando em 70% ou esses números da OIT estão errados?
E uma segunda pergunta: instalei uma NIC PCIe HP adicional (4 portas) no slot 3, mas nem o BIOS nem o Debian-OS estão vendo isso.
Resposta simples.
Seu uso de discos não HPE é uma causa porque eles não estão relatando temperaturas adequadas ao controlador RAID.
O ILO controla as configurações térmicas nesta plataforma e as curvas de histerese que controlam as velocidades do ventilador.
Encomendei o trabalho de um desenvolvedor que escreveu um hack em linguagem de máquina que expõe os controles de fãs da ILO à linha de comando SSH. Isso permitirá que você corte manualmente a velocidade do ventilador.
Divirta-se. Isso permitirá o uso do hardware que você já possui.
Os servidores são barulhentos. Eles são projetados para operar em data centers onde o ruído não é um problema. Ao executar um servidor em casa (eu também), você precisará esperar que eles sejam muito barulhentos e planejar de acordo.
Os ventiladores do servidor são otimizados para desempenho. Os ventiladores de desktop, por outro lado, são projetados para um compromisso de desempenho e som.
Seus fãs provavelmente estão funcionando bem. Coloque o servidor em seu porão, garagem ou armário (preste atenção à ventilação/resfriamento) e você ficará bem.
Um HP DL380 (certamente algumas gerações mais antigas, provavelmente G8 também) pode ter diferentes configurações de ventoinhas.
Com um número mínimo de ventiladores, ele pode executá-los com RPM um pouco mais alto em "estado estável" e precisará ser desligado se algum ventilador falhar. Nesta configuração, os slots dos ventiladores ausentes podem ser bloqueados para garantir que o ar flua apenas na direção desejada.
Com uma configuração de ventoinha redundante , haverá ventoinhas extras no sistema, portanto, se uma ventoinha em uma determinada seção falhar, o sistema pode compensar acelerando a(s) ventoinha(s) restante(s) naquela seção. Quando todos os ventiladores funcionarem normalmente, haverá capacidade extra do ventilador e possivelmente mais área total da seção transversal do ventilador para a passagem da massa de ar necessária, de modo que pode permitir uma redução adicional das RPMs do ventilador e ainda fazer o trabalho.
A maior parte do ruído de um servidor otimizado para rack (que é o que a série DL é) vem da necessidade de passar ar de resfriamento através de canais comparativamente mais estreitos do que em um modelo de torre/”expansão otimizado” de especificações semelhantes (com HP , essa seria a série ML). Como resultado, o número e o tipo de componentes instalados podem ter um efeito significativo no ruído do servidor.
Eu tenho um HP DL380e Gen 8 (com 12 LLF na frente e 2 LLF na traseira), também com a placa P420 Raid no slot PCIe 2. Pesquisei bastante quando o comprei (para uso doméstico), pois ele era simplesmente muito mais carregado do que o meu DL380 G7. Depois de horas pesquisando na web descobri que de fato é algo muito específico para este modelo. Devido aos compartimentos LF completos no painel frontal e à placa P420 muito quente, a HP decidiu corrigir as velocidades mínimas do ventilador quando a placa P420 estiver presente. Quando eu o removi, estava quieto como um bebê. Se eu adicionar outra placa (LAN) além dela (também hardware certificado pela HP), fica ainda mais alto (mínimo 60% RPM em todas as ventoinhas). Isso ocorre independentemente de quantas unidades estão instaladas fisicamente. Você poderia rodar apenas as duas baias traseiras e ter uma frente completamente aberta, as ventoinhas ainda ficam no mínimo. 35-40%. Tenho todos os HDDs HP, todos os hardwares certificados, Eu fiz downgrade e atualizei meu BIOS, sem diferenças. Isso não o ajudará muito além de fornecer dois caminhos:
Eu tenho um Gen7 - mesmo problema. Com
sudo ipmitool sdr
eu descobri que a Temp 30 estava em 77 graus C. Esse é o Northbridge o grande cooler atrás dos processadores.Para um outro projeto de brinquedo, eu tinha um pequeno ventilador com cabo USB que coloquei levemente ao lado/acima do cooler, a temperatura caiu abaixo do limite para 73 ° C e todos os ventiladores agora operam com 13,73%. Tornando o sistema tão silencioso quanto outros servidores do mesmo tipo que testei antes.