Estou planejando colocar um servidor em rack em um local, mas como estou com um orçamento apertado, tento estimar o custo total de propriedade do servidor. O data center onde alugarei a colocação me cobrará pelo uso de energia, por isso estou interessado em quantos watts o sistema pode consumir em uso normal. No entanto, como ainda não comprei o sistema, não posso simplesmente medi-lo.
Existe alguma maneira de estimar aproximadamente o que essa configuração exigiria? Ou alguém tem alguma experiência aproximada do consumo de energia desse sistema (ou similar)?
A configuração seria (um sistema remodelado dos seguintes componentes):
- HP ProLiant DL360 Gen9 (com sete ventoinhas integradas)
- 2x Intel Xeon E5-2630L V4 (55W TDP)
- 4 x 16 GB DDR4
- Controlador RAID (H240)
- 4x SSD SATA-3 de 240 GB
- PSU 'Platinum' HP Hot-Swap 500W
Eu acho que sob carga total o sistema consumiria ~ 150W (2x 55W para as CPUs + 40W para o outro hardware), mas quanto esse sistema consumiria enquanto ocioso ou apenas rodando com 25% de carga (um cenário de uso mais real). Qualquer regra de despejo ou experiência é apreciada.
É mais provável que você esteja olhando para o consumo de energia de ~ 130-150 W em modo inativo e ~ 230-280 W sob carga total. Um uso médio por mês seria de cerca de 170W*730h/1000 = 124kWh. Então, dependendo da sua carga, é algo entre 100kWh (inativo)-160kWh (carga maior) por mês.
Aqui está uma resposta mais detalhada