Antes de eu começar onde trabalho agora esta configuração veio a existir. Eu teria aconselhado contra isso exatamente por esse motivo.
Temos um controlador de domínio no qual ninguém configurou o iDRAC, pois a porta de interface separada não está no sistema, não quero habilitar o acesso piggyback na interface de produção. de acordo com a configuração do sistema na Dell, ele é fornecido com um iDRAC8 Basic
Não consegui dizer se poderei verificar o status do Vbat através da configuração básica do iDRAC8 de dentro do sistema operacional sem derrubar o sistema. Eu sei como fazer isso na Supermicro, onde eles têm ferramentas para esse problema exato, mas não consegui dizer se há uma maneira de falar com a interface i2c/ipmi no dell de dentro do sistema operacional, MS Server 2012 .
Alguém tem essa experiência?
A razão pela qual quero verificar o VBAT é porque o servidor decidiu recentemente fazer um salto de 30 segundos e vários outros que o consultaram também fizeram o mesmo. 30 segundos não são suficientes para quebrar certificados, mas pode ser um indicador precoce de outro problema, e eu já vi falhas em VBATs causarem problemas estranhos de desvio de tempo antes.
Você pode instalar o DELL Open Manage para monitorar seu servidor de dentro do sistema operacional.
Dito isto, a bateria CMOS é usada para manter o "tempo do relógio de parede" apenas quando o sistema está desligado. Isso significa que qualquer desvio do relógio durante o tempo de inicialização não pode ser devido a uma falha na bateria.
Sugiro configurar corretamente o serviço de horário do Windows e, se os problemas persistirem, tente usar algo como
NetTime
, que usa oSNTP
protocolo para manter o horário sincronizado.