Eu tenho um APC Back-UPS 1400 (modelo BX1400U) não tão antigo.
Utiliza 2 baterias de 12 V / 7 Ah. As baterias originais estão descarregadas (o voltímetro indica menos de 5 Volts, ultra descarregadas). Comprei 2 baterias novas (12 V, 7 Ah).
Com as novas baterias, o UPS pode alimentar uma carga de 90 Watts durante apenas 2,5 minutos (deve ser mais de 40 minutos). Depois disso, o software PowerChute indica que as baterias estão vazias (0% a 2% de carga). Mesmo diagnóstico com Nut (Linux).
Se eu colocar as baterias "vazias" em um antigo APC Back-UPS CS 650 (uma de cada vez), elas poderão alimentar a mesma carga de 90 Watts durante pouco mais de 30 minutos. Fiz isso duas vezes, mesmos resultados.
Alguém pode explicar qual pode ser o problema?
Ou sugerir alguns testes/melhorias/etc?
Quando as baterias estão carregadas, na captura de tela acima podemos ver ao mesmo tempo “Bateria descarregada” e 100,0% para a carga da bateria.
E quando o UPS é desconectado da rede elétrica, após 2,5 minutos a carga da bateria é de 0%. Religar o principal lentamente faz com que a carga da bateria vá de 0 a 100 em cerca de 4 horas.
Resposta curta: o pessoal da APC projeta produtos ruins (caso alguém ainda tenha dúvidas).
Resposta completa: este UPS calcula quando desligar (em vez de medir), com base na data de instalação da bateria, qualquer que seja a capacidade real da bateria.
Portanto, se você conectar uma bateria nova e/ou maior, isso não mudará nada. Gênios.
Com o software "Serial Shutdow" da APC atualizei a data de instalação da bateria e o tempo restante passou de 5 minutos para 161 minutos em um piscar de olhos.
O aviso para alteração da data de instalação não está escrito em nenhum manual da APC (verifiquei o manual do UPS e o manual da bateria).