Olhando para um varejista on-line, vejo que fontes de alimentação ininterruptas (bateria reserva) são comercializadas como:
- "1500VA"
- "600VA"
- "425VA"
- "425VA/260W"
- "1500VA/900W"
Todas as medições de potência, uma taxa na qual a energia pode ser entregue.
Considerando que a maioria das baterias reais são vendidas como:
- "7ah"
- "7,2 ah"
- "20 Ah"
- "12 Ah"
ou seja, medições de quanta energia eles realmente armazenam.
Agora, se eu comprar um no-break de 900 watts e conectar nele um pequeno computador de placa única que consome 5 W de energia - bem, eu sei que poderia realmente conectar 180 desses pequenos computadores naquele no-break, eu acho. Mas o que eu quero saber é: se faltar energia no meu no-break de 900 watts e meu computador consumir 5 W, por quanto tempo ele continuará funcionando ?
Para calcular um tempo de execução eu precisaria dividir a energia disponível pela potência necessária para obter uma duração. Então porque é que todas as baterias de reserva são comercializadas apenas em termos de alguma classificação de “potência”, em vez de divulgarem a sua capacidade energética?
Há uma série de razões para isso, incluindo -
As curvas de descarga do UPS baseado em bateria (especialmente de chumbo-ácido) não são lineares, portanto, nem sempre há um mapeamento claro entre VA e tempo de execução. Coisas como VA vs Watts (fator de potência), consumo de energia (ou seja, taxa C), temperatura e idade das baterias podem afetar substancialmente o tempo de execução e o quanto você pode descarregar uma bateria antes de danificá-la.
A classificação VA informa sobre a carga máxima que você pode colocar no no-break, e isso também pode ser um indicador muito vago da qualidade dos componentes - porque no-breaks com classificação mais alta normalmente terão componentes e resfriamento que podem suportar correntes mais altas e são, portanto, mais robusto.
Relacionado a (2) acima - muitas vezes você pode obter baterias adicionais para um no-break. Isso não afetará a classificação VA – apenas o tempo de execução.
Muitas vezes, o tempo de funcionamento de um UPS é secundário em relação às suas capacidades de proteção de energia - em muitos casos de uso, a expectativa é que ele precise de tempo suficiente para que um gerador entre em ação ou para que você feche e salve seu trabalho. Freqüentemente, eles também fornecem energia e impulso para que você possa continuar trabalhando com energia instável/fora de especificação.
Presumo que você esteja ciente disso, mas para fins de conclusão, as durações da bateria são vendidas em amperes-hora NA TENSÃO NOMINAL DA BATERIA - então você precisará multiplicar o AH pela voltagem da bateria para obter os watt-hora - o que é mais útil. A maioria dos manuais do UPS terá tempos de execução em diversas cargas documentados.