Acabei de receber um novo UPS Eaton (Eaton 3S 700). Liguei-o a uma tomada de parede e conectei um pequeno servidor em torre, um switch e um roteador. Eles funcionam bem.
Meu problema: o UPS está apitando continuamente e a luz está piscando em verde.
O manual tem duas entradas relevantes:
Não tenho certeza qual é a diferença entre "bips de alarme de áudio" e "bipes de alarme de áudio continuamente" (será que "continuamente" significa beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep e não continuamente significa beep-beep-beep-beep-... ?). Eu tenho a versão beep-beep-beep-beep-....
O primeiro caso é duvidoso: trata-se de uma nova instalação elétrica e todos esses dispositivos já foram alimentados pela tomada antes (embora uma tira e não um UPS), e funcionaram bem.
O segundo caso também é duvidoso: não apenas os dispositivos não consomem muita energia, mas vejo através do programa de monitoramento que
root@srv ~# upsc eaton ups.load
14
Isso significa uma carga de 14%. A bateria está carregada a 91%.
Embora o comportamento do UPS não o sugira, vejo que
root@srv ~# upsc eaton ups.alarm
Replace battery!
Não sei se esta é uma configuração padrão ou se há realmente um problema com a bateria (nova). O manual diz
Você conectou a bateria por dentro? Todas as unidades UPS são enviadas com a bateria desconectada para segurança no transporte.
Leia a documentação de configuração, conecte a bateria, conecte-a e espere uma ou duas horas para que a carga inicial aconteça.