查看一家在线零售商,我发现不间断(备用电池)电源的营销方式为:
- “1500伏安”
- “600伏安”
- “425VA”
- “425VA/260W”
- “1500VA/900W”
所有功率测量,即能量传输速率。
而大多数实际电池本身的销售方式为:
- “7啊”
- “7.2啊”
- “20啊”
- “12 啊”
即测量它们实际存储了多少能量。
现在,如果我购买一台 900 瓦 UPS 并在其中插入一台消耗 5W 功率的小型单板计算机 — 嗯,我知道我实际上可以将 180 台这样的小型计算机插入该 UPS。但我想知道的是:如果我的 900 瓦 UPS 断电,而我的电脑功耗为 5W,它还能运行多久?
为了计算运行时间,我需要将可用能量除以获得持续时间所需的功率。那么,为什么所有备用电池仅以某些“功率”额定值进行销售,而不披露其能量容量呢?
造成这种情况的原因有很多,包括 -
(尤其是铅酸)基于电池的 UPS 放电曲线不是线性的,因此 VA 和运行时间之间并不总是存在清晰的映射。VA 与瓦特(功率因数)、功耗(即 C 速率)、温度和电池寿命等因素会极大地影响运行时间,以及电池在损坏之前可以运行多长时间。
VA 额定值告诉您可以施加在 UPS 上的最大负载,这也可以作为组件质量的一个非常宽松的指标 - 因为额定值较高的 UPS 通常具有可支持更高电流的组件和冷却装置,因此更坚固。
与上述 (2) 相关 - 通常您可以为 UPS 购买额外的电池组。这不会影响 VA 评级 - 只会影响运行时间。
通常,UPS 的运行时间与其电源保护能力相比是次要的 - 在许多使用案例中,人们期望它需要足够的时间让发电机启动或让您关闭并保存您的工作。它们通常还会提供降压和升压功能,因此您可以继续使用不稳定/不合规格的电源工作。
我假设您已经意识到这一点,但为了完整起见,电池运行时间以电池额定电压下的安培小时为单位出售 - 因此您需要将 AH 乘以电池电压以获得瓦时 -哪个更有用。大多数 UPS 手册都会记录各种负载下的运行时间。