我有一个 600VA 的 UPS。
当我将它连接到我的小型笔记本电脑和显示器时,总瓦数约为 40W(到较高的一侧),备份运行时间为 40-50 分钟。
**但是当我连接我的电脑而不是笔记本电脑但使用相同的显示器时,它可以完美地在交流电上运行,但是当电源关闭时,UPS 会发出过载声音并在 2-5 秒内关闭。**
此外,当连接到 PC 时,UPS 不会冷启动。它仅在插头连接到电源时启动。
PC不是一个强大的。
眼镜:
- 主板:DH61HO
- 处理器:i3 2120
- 显卡:GT710不带风扇
- 2 个公羊 DDR3 1333(4gb 和 2gb)
- 120GB 固态硬盘
- 1TB HDD 2.5 英寸,我从外部硬盘中取出
- 450W 开关电源
- 四个 80 英寸风扇。
UPS 在备份上的使用不多,但已经使用了 4 年。
这个问题是由于电池故障还是 UPS 的某些内部部件造成的?还是因为我的 PC 的 SMPS 出现故障?
UPS 在 PC 上运行良好 3 年,我暂停使用 1 年。然后我重新开始使用它,在使用了 1 年后,又增加了一个 GT710 和 3 个额外的风扇。然后这个问题在粉丝添加后不久就开始了。
我非常感谢您花时间阅读本文。任何想法将不胜感激。
听起来您可能在功率因数校正方面存在问题,并且处于 UPS 可以处理的边缘 - 或者 UPS 的 600VA 额定值是“乐观的”,或者两者兼而有之。现实情况是您的设置处于“边缘”状态。
600VA 与 600 瓦不同。它们在直流电路中是相同的,但 VA 小于 1 瓦 - 少多少取决于 - 但它可能低至 350 瓦。事实上,0.7 的功率因数并不少见,这意味着 450 瓦的电源比 600VA 的 UPS 设计的处理能力要高。
也就是说,虽然您有一个 450 瓦的 PSU,但我认为该系统中电源的实际消耗应该低很多 - 当然,您的组件电流消耗加起来不会接近 450 瓦。这可能意味着廉价的 UPS 出现故障。
600va UPS 不可能为 90% 的台式机供电。
你需要有 1000va 或 1500va 才能让它工作。