UPS 型号:TRV NEO 850 功率因数为 0.6 220V 转换时间为 2/4 ms
我通过 USB 连接了 UPS,监控软件显示完全没有问题(电池正常,UPS 负载不超过 70% 可能是原因?),我有 1 台电脑和 1 台显示器连接到 UPS
UPS 型号:TRV NEO 850 功率因数为 0.6 220V 转换时间为 2/4 ms
我通过 USB 连接了 UPS,监控软件显示完全没有问题(电池正常,UPS 负载不超过 70% 可能是原因?),我有 1 台电脑和 1 台显示器连接到 UPS
为什么功率因数是 60%?对于负载较轻的交流电机而言,情况可能如此。但是一个高效的计算机(或电子)电源应该比 60% 好得多。
对于高质量的 UPS,70% 的静态持续负载应该是可以的。
检查 UPS 的波形(查看文档)。一个好的UPS将有一个好的正弦波输出。较便宜的 UPS 设备具有制造商声称的哈希波形约为 117 伏 RMS(或您所在国家/地区的标称电压)。在 70% 负载下,电压可能不正确。您需要一个(数字)电压表来检查这一点。
这是便宜的地下室UPS吗?便宜的电子产品往往会提供您所支付的费用,因此请谨慎对待这一点。
UPS 在保修期内吗?如果是这样,请退回以进行更换或保修服务。
情况不正常。我的桌面在 UPS 上(并且已经使用了多年)并且在电源出现故障并且 UPS 启动或刚连接到 UPS 时永远不会重新启动。
检查您的计算机上的家庭电源,而不是 UPS。如果它以这种方式工作正常,那么 UPS 可能需要维修。