好的,所以我看到几乎所有的教程和 HOWTO 都说 Intranet 以太网蜘蛛网应该连接到配线架的后面板(在顶部机架 U 上),然后根据需要使用交换机和 PDU,但是将配线架的前面板连接到交换机。
将 Intranet 连接到前面板并将配线架的后面板连接到交换机是不是一个坏主意?现在我知道链接是一样的,但我想知道为什么不使用这种方法。
如果您认为您想要更改交换机/路由器/集线器/任何多网络设备,那么断开电缆是否连接到配线架的前面板或后面板都无关紧要。另一方面,我想如果我设法添加一个带有专用线的附加设备,将其插入前面然后将其连接到后面板(用于填充面板)或做整个 RJ45 会更容易连接未填充的配线架。此外,如果我要添加一个小型“本地”设备(例如 Raspberry Pi 或 Arduino),我认为将其连接到前面板然后进行整个后面板练习会更容易。另外,我认为混合它们不是一个好主意(我认为网络连接到后面板,因为我认为它大部分或总是完成,
我提出这个问题的原因是,如前所述,对我来说,将新电缆/设备不断添加到配线架的前面板,然后再添加到后面会更容易。我不想混合并添加一些到配线架和一些到交换机然后忘记什么端口是什么。我宁愿保持1-1的比例。
我的建议是错误的方法吗?如果是这样,为什么?
(另外,我不想详细说明在 2 个颜色标准之间连接 RJ45 的不同方式;这只是关于前面板和后面板“优先级”的讨论,或者更确切地说,是接线板的便利性)
谢谢!
如果通过“内部网”您指的是您安装的电缆,那么可能是的。
我认为理想的做法是 (a) 尽量减少结构布线(即通常为实芯线的入墙电缆)的弯曲/移动,以及 (b) 使用跳线进行更改(例如重新连接),这是容易/便宜地更换(与结构布线相比)。
所以结构布线应该在配线架的背面,不碍事,不太可能受到干扰。
好像你熟悉的配线架背面有打孔连接。
您是否考虑过使用直通式接线板(前后连接均为 RJ-45 插座)?然后,您可以将 RJ-45 插头连接到已安装的 UTP 电缆(您似乎更喜欢或已经拥有),而不是被迫在面板上的“固定”位置将它们按下。