我们正在建造一座新房子,我计划在服务器机房和办公室之间铺设一根光纤跳线 - LC 到 LC OM3 10Gb/Gigabit。低电压的人建议我买 CMR 或 FT4 等级的东西?!
我看了看,但找不到更多关于此的信息。我可以找到以太网的详细信息,但不能找到光纤的详细信息。这甚至是一件事吗?我在看这个https://www.amazon.ca/gp/product/B01C5HH6IO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s02?ie=UTF8&th=1它会工作吗。
谢谢
CMR是指符合 UL 1666 火焰测试的通信电缆。CMR 是一种必须包含导体的类型,因此普通的光纤电缆将是另一种类型,OFNR。
FT4 是指 UL 1685/IEEE 1202 定义的火焰测试。FT4 火焰测试没有 UL 1666 定义的严格,因此任何符合 UL 1666 火焰测试的产品也将通过 FT4 火焰测试。
您链接的产品提到了 UL 910,这是对现在由 NFPA 262 定义的阻燃测试的历史参考。该火焰测试甚至比 UL 1666 更严格,因此该产品肯定会满足 UL 1666 和 FT4 火焰测试。满足阻燃测试的光纤电缆将被称为OFNP。