我们的一位开发人员将他的工作站插入了 Cyberpower 1500VA UPS。当他今天早上进来时,包括UPS在内的一切都关闭了。当我们重新打开它时,它显示出全部容量。我一般不熟悉 UPS,但作为测试,我将其从墙上拔下。它立即关闭,所有插入它的东西也都关闭了(一盏灯作为测试)。当我执行“测试”时,负载很小。
这是预期的吗?或者我应该能够将其从墙上拔下并继续供电吗?
这听起来像是一个愚蠢的问题,但我不知道是否有某种电路知道断电和拔掉电源之间的区别。对不起。
它的工作是在断电的情况下提供不间断的电源——这可以通过简单地拔掉电源来进行测试。
如果它不这样做,要么是电池出现故障,要么是设备本身出现故障。
如果电池使用时间超过 3 年,首先要怀疑。如果不是,则将其送去维修/更换。