我的混凝土墙上安装了一条带有 PoE IEEE802.3at/af 的 10/100Base-T 以太网电缆。不幸的是,8 根电线中只有 7 根还活着。6 号线(绿色)在施工过程中断裂,无法更换电缆。
不过,如果可能的话,我想将 IP 摄像机连接到此电缆。
我在两端压接了 RJ-45 连接器,使死线变成了 #8(接地)。我预计 1 根地线足以使 PoE 工作。我天真的方法没有奏效。PoE 需要两对用于 + 和 - 的电线(相关问题https://electronics.stackexchange.com/questions/386715/why-does-poe-use-duplicate-wires-for-power)。
我想知道我是否可以将另一根电线焊接到白色#7(接地)并再次压接电缆,使其看起来像:
1,2,3,6 - data
4,5 +
7,7 - (ground) // the second 7 will be soldered to original 7
// and inserted in slot #8 of an RJ-45 connector
我发现了几个 PoE 电缆 DIY 视频,它们只是将电源适配器的 + 和 - 线焊接到以太网电缆的白蓝色/蓝色 (+) 和白棕色/棕色 (-) 线。对我来说,这看起来与我想做的事情相似。
这样的计划会损坏我的录像机或相机吗?它会起作用还是短路的一种方法?
录像机。POE:8 个端口(IEEE802.3at/af)。功耗:PoE:单口最大25.5w,共80w
网络摄像机。以太网 RJ-45 (10/100Base-T)
做同样事情的PoE注入器设备图
更新
我将电缆连接到我的台式电脑并测试了网络连接。
看起来交换 6 和 8 线工作正常,不需要交换对。
剩下的唯一问题是 PoE 的 + 和 - 部分
您应该修复 = 更换电缆,就这么简单。其他任何事情迟早都会落在你的脚上。当您使用它时,请沿着替换线至少铺设一根备用电缆。
作为明确不推荐的解决方法,有(通常与 1000BASE-T 兼容)PoE 注入器使用替代 A,与 10/100 Mbit/s 以太网数据相同的电源对。(大多数 PoE 交换机还使用备选方案 A,也称为端跨。PoE设备必须使用任何定义的线对来供电。)这样,您只需要两对电缆即可正常工作。
由于 10/100 需要引脚 6,因此您需要重新排列这些对。您不能简单地交换引脚,因为这些对需要保持完整。因此,您可以使用 7-8 来代替 3-6 对。确保以完全相同的方式重新排列两侧并将电缆标记为损坏/临时。
您永远无法将 PoE 线接地,即使使用备用 B/中跨也是如此。双绞线以太网通过传感器(磁性)耦合,并且电线通常是无电位的(浮动)。将连接到 PSE 的电线接地可能会导致若干问题,包括意外的 PoE 关闭或传输问题。
此外,请勿焊接以太网线。焊点会导致明显的信号反射和串扰。始终使用压接。如果必须,请使用接线盒,但请注意,这些是非标准的,并且会使部署失败认证 - 无论如何您都超出了这一点,但要充分利用它。
图表中的 PoE 注入器应立即处理掉。它是被动的,不符合 802.3af/at/bt。802.3 PoE 使用 PD 检测和签名来确保仅向兼容设备供电。
除非您对该过程有很多了解,否则切勿焊接网络电缆。根据这个问题的性质,您没有任何接近所需知识水平的地方。
制作在线视频的人可能具有正确执行此操作所需的知识。不幸的是,许多此类视频都是由像您这样“认为”他们找到了一个很好的解决方案并希望与全世界分享的人制作的,却不知道为什么他们提出的建议是一个坏主意。
不确定您指的是哪些视频,或者您指的是正确的视频(也许您误解了他们在做什么,或者我误解了您要传递的内容),但您提供的描述表明有问题的视频在第二个视频类别。
我经常认为这些视频是“盲人引导盲人”,效仿他们的做法简直糟糕透顶。询问该领域的专家/知识渊博的专业人士并尊重他们的建议。
由于您列出的设备符合标准,因此它需要连接到标准连接。您的修复不符合标准,因此设备将如何响应是一个重要的问号。
会不会损坏?当然。会不会短路?可能,如果不可能的话。无论如何,根本不要这样做。
网络电缆中没有“接地”线。事情不是这样运作的。出于某种目的,这些对被用作对。如果您需要更多背景知识,请随意查看平衡对/差分信号以获取更多详细信息。
看起来你接受了很好的建议并立即忽略了它。当然可以,但是现在您已经拆分线对并在电路(即“线对”)之间引入了大量的串扰。使用双绞线有合理的电气原因,现在您违反了这些原因。
所以让我再说一遍。将损坏的 3-6 对换成 4-5 对或 7-8 对。不要简单地交换一根电线。就个人而言,我会省略旧的 3-6 对和未使用的 4-5/7-8 对,只在您的终止中使用两对(因此您有一对终止于 1-2,一对终止于 3-6 )。将电缆的两端标记为非标准,以帮助避免将来出现误解/问题。
假设您的录像机正在将数据/PoE 驱动到相机并且它被列为 IEEE802.3at/af,那么我会假设您的相机也是如此。当然,我的假设可能是错误的,在这种情况下你应该得到符合标准的设备。
802.3af 修正案定义了两种操作模式,模式 A(端跨电源)和模式 B(中跨电源)。这两种操作模式的主要区别在于用于供电的线对,模式 A 使用与数据相同的线对,模式 B 使用 10/100 Mbps 连接上未使用的线对。由 PoE 供电的兼容设备必须能够接受任何一种模式。
由于您提供的描述表明您的录像机用作开关,这将是一个端跨电源并且应该使用模式 A。因此,您现在应该可以使用如上所述的两对电缆。
注意:您将无法获得 1000 Mbps 或 802.3bt 以在这样的电缆上工作,如果您需要实施,则需要更换它。
那条电缆是双绞线
数据线不可单独更换。它们必须作为匹配对交换。
引脚 1-2 是一对。
引脚 3-6 是一对。
例如,如果绿色已死,则白绿色无法用于数据,因为它没有配对。所以你不能在 3 上使用白绿色,在 6 上使用蓝色。你需要在 3上使用白蓝色,在 6 上使用蓝色。
我知道您获得了良好的数据吞吐量,但这并不能告诉您全部情况。这类事情会产生琐碎的小精灵,需要花费大量时间来排除故障。今天做对是便宜的保险。
对于直流电源,配对无关紧要。
不幸的是,您必须处理遗留的断线,但有时更换电缆在短期内不可行/不可行。吸取教训;将来,如果您要在混凝土中嵌入某些东西,请嵌入 2 个 PVC 管道 - 一个用于数据,另一个用于防御,这样人们就不会试图在数据管道中填充电源。
大多数相机同时支持 poe 模式 a 和 poe 模式 b 对于模式 A,您只需要使用针脚 1236 如果 nvr 不支持模式 A 获得便宜的 5 端口 Poe 开关 - 将相机插入其中,然后将开关插入端口进入nvr的后面。一点建议 - 不要使用相机的内置开关。他们做工很差,他们烧毁了nvr。购买二手的 poe Cisco 交换机(大约 75 个)-您不需要千兆位,因为即使 4k 的相机也只有 8-12 兆像素-如果您只有几个相机,则更便宜
修复可以工作,但不能在全部范围内。原因是在全范围内,您将需要所有电源线。在较短的范围内,您只能使用 2 就足够了。然后你有 2 重新分配以防其他坏电线,比如你的 6。
因此,您可以做的是用第 6 根线替换/交换第 7 根和第 8 根线对(在两端),并禁用第 5 根线对以平衡您的 PoE。因此,您将再次获得 1-2-3-6 用于数据,并为 PoE +/- 保留 4-7。
为简化起见,如果您使用 T568-A,只需将数据橙色对替换为棕色一对以用于数据,如果您使用 T568-B 标准,只需将绿色对替换为棕色对。然后将剩余的电线分配给电源,而不是棕色线对中的电线。